2ВТБ!
медь 3*2.5 на розетки и защищается автоматом C16
А почему класса С для квартир вроде бы используется класс B ?
20.03.2006 в 15:46:20
2ВТБ!
медь 3*2.5 на розетки и защищается автоматом C16
А почему класса С для квартир вроде бы используется класс B ?
20.03.2006 в 16:12:43
2Геннадий Б
Если мы беремся кого-то защищать, то интересуемся не им, т.к. если бы он мог, то сам защитился. Поэтому, вставая на защиту кого-то, нас интересует от кого мы будем защищаться... И только узнав характер опасности "нападающего" мы будем узнавать у защищаемого его ресурсы. И только в таком порядке, т.к. если пойти в обратном(узнать возможности защищаемого, а потом "нападающего"), то придется дополнительно корректировать свои возможности и стратегию с защищаемым, приспосабливаясь под выясненные обстоятельства. Лишние манипуляции...
Еще раз - автомату по барабану цепь как таковая, он выбирается исходя из параметров нагрузки(т.е. того, что включается в розетку, а не провод и не розетка, т.к. сами по себе они ничего потреблять не могут).
Вы просто путаете - выбор и назначение. Автомат предназначен для защиты вышестоящей цепи от аварий в нижестоящей, но выбирается в соответствии с требованиями нагрузки.
20.03.2006 в 16:16:28
2DMC А пример BV в #11?
20.03.2006 в 16:17:33
2BV
Как только авария перевалит за 100А - он сработает. До этих пор считается, что все в норме. То, что сгорел нижестоящий автомат на работоспособность всей сети никак не повлияет. В этом случае автомат на 100А отрубит сразу 2 линии - свою и ту, которую должен был отключить нижестоящий.
В чем проблема?
20.03.2006 в 16:20:11
v1rus написал : почему класса С для квартир вроде бы используется класс B ?
Потому что не себе. :cool: В одной розетке чайник на 10А, в другой в той же группе болгарка без плавного пуска тоже на десяток. Чайник греет воду, нажимаем кнопку включения на болгарке... А B16 имеет полное право сработать при полусотне ампер.
Следование моим советам вредит кошельку
20.03.2006 в 16:22:33
2DMC Мне кажется, здесь правы и Вы, и остальные...
20.03.2006 в 16:27:47
2ВТБ! 2.5 такое выдержат ?
20.03.2006 в 16:39:19
2DMC
Мы рассуждаем о том какую часть сети защищает нижестоящий автомат.
Приведенный пример (считаем что ток аварии не достиг 100А+) показывает, что нижестоящий автомат (по теплу) всё же защищает нижестоящую линию хотя бы в противопожарном плане.
Об этом же говорит и согласование характеристик автомата и провода сети.
Хорошо, приведу еще пример - пусть существует длинная слаботочная линия (поключенная к магистрали с автоматом 100А) - скажем 0,75мм2 с такими параметрами что, КЗ на конце линии не вызывает срабатывание вставки из-за граничения тока КЗ сопростивлением линии. При КЗ линия сгорит и расплавится допустим при 50А....80А, а предохранитель 100А не сработает ни по КЗ ни по теплу.
Если следовать вашей логике, то такую линию в принципе не стоит защищать автоматом, скажем на 10А, тк авария в ней не вызовет аварии в вышестоящей цепи?
DMC написал : В этом случае автомат на 100А отрубит сразу 2 линии - свою и ту, которую должен был отключить нижестоящий. В чем проблема?
Проблема в том, что на нижестоящей линии пожар...еслии ток не достиг 100А.
DMC написал : Еще раз - автомату по барабану цепь как таковая, он выбирается исходя из параметров нагрузки(т.е. того, что включается в розетку, а не провод и не розетка,
Как раз автомат защищает провод нижестоящей сети от перегрева и пожара. Хотя эта функция не единственная. Считаю что говорить о чём-то одном не правильно.
20.03.2006 в 16:42:35
v1rus написал : 2.5 такое выдержат ?
А что им будет за доли секунды?
Следование моим советам вредит кошельку
20.03.2006 в 17:27:16
2BV Вы сами себе противоречите. Уперлись в одну единственную вашу линию и бегаете вокруг нее. Точно такой подход используют и любители заземлятьня на что ни попадя. Мне хорошо, а на остальных начхать. Т.е. подход у вас мелко-собственнический. Взгляните на проблему шире, в ракурсе всей сети, начиная от станции. И примените определение, которое дал я.
BV написал : Приведенный пример (считаем что ток аварии не достиг 100А+) показывает, что нижестоящий автомат (по теплу) всё же защищает нижестоящую линию хотя бы в противопожарном плане.
Ни капельки, т.к. нижестоящий у нас в неработоспособном состоянии :)
BV написал : Об этом же говорит и согласование характеристик автомата и провода сети.
Нет, не об этом. Здесь говориться о том, что выбор автомата производителя с учетом характеристик нагрузки. Ни больше, ни меньше.
Но речь-то сейчас не о нем, т.к. вы сами его "сожгли":)))
Гмм, если следовать моей логике, и правилам, то такую цепь просто нельзя использовать, ибо автомат выбирается по параметрам нагрузки. Если же это несанкционированное подключение, то да - для системы в целом такое положение вещей не будет являться критичным.
BV написал : Проблема в том, что на нижестоящей линии пожар...еслии ток не достиг 100А.
Хоть два пожара - установка узо и периодическая проверка исправности защитного оборудования. Ну выгорит весь дом, включая его ввод - даже подстанция не чухнется, если на вводе не будет КЗ необходимой величины. остальные линии подстанции остануться в прежнем режиме. На каком-то этапе все равно сработает защита...
BV написал : Как раз автомат защищает провод нижестоящей сети от перегрева и пожара. Хотя эта функция не единственная.
Млин, да не защищает он провод... Елки-моталки, ну сколько же можно??? Автомат выбирается в зависимости от нагрузки, провод выбирается в зависимости от нагрузки, розетки и все остальное, тоже выбираются в зависимости от нагруки. Если все выбрано верно, то защищать внизу нечего - там просто из-за верности выбора не может ничего произойти. А если произошло, вот тогда мы линию-то и отключим, чтобы авария не распространялась на систему дальше.
BV написал : Считаю что говорить о чём-то одном не правильно.
Ну так и не говори, делов-то...:) Например я смотрю на систему целиком, и не выделяю ни провод, ни розетку, ни линию в целом, и ни чего другого...
20.03.2006 в 17:48:25
DMC написал : Если все выбрано верно, то защищать внизу нечего - там просто из-за верности выбора не может ничего произойти.
Тем не менее присходит....
DMC написал : Автомат выбирается в зависимости от нагрузки, провод выбирается в зависимости от нагрузки, розетки и все остальное, тоже выбираются в зависимости от нагруки.
В зависимости от МАКСИМАЛЬНОГО потребления, это если правильно и сразу проектировать. Часто же бывает наоборот - максимальное потребление ограничена сечением существующего провода и защищающего его автомата. Только давай не будем сейчас приплетать розетки, иначе запутаемся, ладно?
Существует понятие "коэффициент спроса" - учитывая его проектируются сети. И практически на участках сети суммарная мощность всех потребителей больше мощности единовременно включенных.
В "ракурсе всей сети" автомат защищает всю сеть от пергрузки одним потребителем (несколькими), а ТАКЖЕ защищает магистраль конкретного потребителя от пожара.
DMC написал : Уперлись в одну единственную вашу линию и бегаете вокруг нее. Точно такой подход используют и любители заземлятьня на что ни попадя.
Я кстати и есть любитель, что-то не нравится? ;) Когда приводят примеры, обычно говорят о чём-то конкретном, и не говорят в общем, не так-ли?
И пример говорит о том, что в случае определенных параметров низлежащий сети (следуя вашей логике) автомат либо не нужен, либо может выбираться скажем с током, превышающим макс доп ток провода.
И не надо тут же переходить к глобальным рассуждениям - можно для начала сказать, в чем я не прав следуя вашей логике в данном примере?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу