Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2009 в 23:40:28

Здравствуйте.

Имеется стабилизатор Ресанта ACH-5000/1-ЭМ. При его включении, независимо от нагрузки выбивает автомат (10 А) в щитке. Иногда автомат (16А) висящий на столбе. В сервисе Ресанта посоветовали применить более "амперный автомат". О чем говорят такие скачки тока? При байпасе работа нормальная.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

06.04.2009 в 23:45:52

Нужен автомат с кривой D как минимум - большой пусковой ток. Момент пуска эл. двигателя/тр-ра почти КЗ и длительность этого состояния напрямую зависит от мощности.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2009 в 00:23:56

2LAV спасибо.А если немного цифр. Примерный расчет

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

07.04.2009 в 00:35:05

gavr77 написал : А если немного цифр. Примерный расчет

Расчёт чего?

0
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

07.04.2009 в 00:43:06

gavr77 написал : А если немного цифр.

Ресанта ACH-5000/1-ЭМ мощность 5Квт 5000/220=23 Ампера. Автомат менее 25 ампер и ставить смысла нету. Буковку автомата подбирать исходя из реальной работы. С25 должен нормально держать. Если в момент подключения таки вышибает, то плавно переходим на D25.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

07.04.2009 в 19:55:31

gavr77 написал : При его включении, независимо от нагрузки выбивает автомат (10 А) в щитке. Иногда автомат (16А) висящий на столбе.

померяйте ток который стабилизатор потребляет на холостом ходу без нагрузки по выходу.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.04.2009 в 20:02:04

johnlc написал : померяйте ток который стабилизатор потребляет на холостом ходу без нагрузки по выходу.

Нафига?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

07.04.2009 в 21:35:58

2gavr77 А если совсем без нагрузки, а потом нагрузку, как? Не выбивает?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.04.2009 в 21:58:10

gavr77 написал : А если немного цифр. Примерный расчет

Ну только очень примерный...

1) Номинальный ток стабилизатора 5000/220=23А 2) Бросок тока намагничивания при включении трансформатора составляет 5-10 номиналов.

3) Электромагнитный расцепитель у автоматов: с характеристикой В 3-5 номиналов с характеристикой С 5-10 номиналов с характеристикой D 10-20 номиналов

Для того чтобы автомат неограниченно долго держал стабилизатор с номинальной нагрузкой, да еще и при пониженом напряжении... на вводе нужен автомат номиналом от 25А

Грубо получается что нужен автомат С25

Skibushka написал : С25 должен нормально держать.

Зы! У меня надаче стабилизатор на основе автотрансформатора мошностью 3000ВА. на вводе стоят пробки номиналом 6.3А. За все время использования пробки ни разу не вылетали при включении стабилизатора. Конкретный бросок тока зависит от конструктивного исполнения автотранформатора.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.04.2009 в 22:00:23

2Перец Есть такое явление в трансформаторе, так и в дросселе, что индуктивное сопрпотивление появляется не сразу, а через период или два (не помню точно), а активное сопротивление обмоток черезвычайно мало... Следовательно, пусковой ток от нагрузки зависеть не должен.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.04.2009 в 10:40:38

2dinamit007 Тёрли уже тему про пусковой ток, на уровне рассчета методом интеграла Дюамеля:) . Расскажите это другим:) .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.