Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

07.04.2009 в 22:24:00

Здравствуйте! Скоро планируем ремонт квартиры, следовательно, планируется полная замена электропроводки. После чтения вашего форума пришёл к выводу, что наш дом подключен по ПУЭ-6. То есть, ДСУП нету. Есть защитное зануление к которой подключены наша эл. плита и розетка на кухне и стиральная машина. Что касается подключения стиралки, по-моему, здесь не правильно, т.к. она по правилам не должна подключаться к защитному занулению.Наш дом построен в 1995 году, тип дома - П44

Мы по всей кв-ре проложим трехжильный провод определенного сечения, поставим квартирный щиток с группой автоматов и УЗО, но желто-зеленный провод (РЕ) просто не будем подключать к этажному щитку, подождём, м.б. будет модернизация эл. стояка до ПУЭ-7 и тогда подключим заземление. В этажном щитке оставим счётчик (белый, нижний справа) и вводный автомат на 40А или 50А плюс УЗО на 100 mA… Пакетники сменю на модульные переключатели (наш пакетник – справа, 40А)

Главный вопрос заключается в том, что мы хотим иметь проточный водонагреватель 6 или 8 кВт, в инструкции водонагревателя пишут, что заземление водонагревателя – обязательно. А у нас нету ДСУП. Как быть?

Вопрос: можно ли подключить защитное зануление к водогрею, как с эл. плитой, т.е. проведём провод без обрыва и всяких соединений к этажному щитку? Или ничего не надо делать, раз будет УЗО 10 mA? Корпус ванной «заземлим» к стояку ХВС. Второе, защитное зануление (отдельное от водогрея) можно подключать к будущей новой варочной панели и независимой духовки и нескольким розеткам на кухне (для эл.чайника, микроволновки)?

И последнее, как быть при подключении медного провода силового кабеля к этажному щитку, если там все из алюминия? И для защитного зануления тоже хотим провести медный провод (сечение д.б. равное сечению провода фазы). Что можете порекомендовать, чтобы не было конфликтов м/у медью и алюминием?

Спасибо

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.04.2009 в 22:32:54

А вот зря дразнитесььь, не к добру... ;) Да ещё в каждой строчке.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.04.2009 в 22:35:48

Fordov написал : Пакетники сменю на модульные переключатели (наш пакетник – справа, 40А)

знакомая схема щита.у вас пакетник отключает сразу две квартиры.и ноль он у вас не разрывает.он у вас напрямую на с корпуса на счетчик заведен.

Fordov написал : как быть при подключении медного провода силового кабеля к этажному щитку, если там все из алюминия?

электрика с ЖКО вызывать и непосредственно к счетчику подключать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.04.2009 в 22:37:04

Fordov написал : Главный вопрос заключается в том, что мы хотим иметь проточный водонагреватель 6 или 8 кВт.... Вопрос: можно ли подключить защитное зануление к водогрею, как с эл. плитой

Главный вопрос будет в очерёдности пользования плитой и водогреем, например по одной линии и силовым переключателем. Сравните мощности приборов и выделенную на квартиру.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.04.2009 в 22:39:13

Fordov написал : мы хотим иметь проточный водонагреватель 6 или 8 кВт

8кВт-многовато будет.

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

07.04.2009 в 22:45:22

4Серый

Позже узнаю, какая у нас входящая мощность кв-ры. Если входящая мощность кв-ры позволит подключить проточник на 8 кВт, то почему бы нет? Правда, во время работы водогрея плиту и другие емкостные электроприборы не будем включать.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.04.2009 в 22:49:37

Fordov написал : Позже узнаю, какая у нас входящая мощность кв-ры

Fordov написал : наш пакетник – справа, 40А)

это и есть 8 кВт.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.04.2009 в 22:52:06

Fordov написал : Вопрос: можно ли подключить защитное зануление к водогрею, как с эл. плитой, т.е. проведём провод без обрыва и всяких соединений к этажному щитку? Или ничего не надо делать, раз будет УЗО 10 mA?

а найдете вы УЗО 40А 30мА

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

07.04.2009 в 22:53:45

4Серый

как я понимаю, пакетник 40А для каждой кв-ры или 40А для двух кв-р?

Жаль, что 8 кВт водогрей рисковано ставить. А что Вы думаете по поводу защитного зануления водогрея?

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.04.2009 в 22:59:19

Fordov написал : как я понимаю, пакетник 40А для каждой кв-ры или 40А для двух кв-р?

40А для каждой.

Fordov написал : А что Вы думаете по поводу защитного зануления водогрея?

сейчас меняю проводку в таком же доме как у вас.и хозяева тоже хотят водогрей проточный.когда устанавливал щит в квартире попал на арматуру-подумываю из нее заземление сделать.

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

07.04.2009 в 23:31:02

4Серый написал : попал на арматуру-подумываю из нее заземление сделать.

А какое она отношение к "заземлению" имеет:a ? Если только вытащить ее из стены и вбить в землю под окном. Арматура вя-жет-ся. Спаси и сохрани от таких "соседей".:a :swoon

0