KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

11.04.2009 в 01:28:03

Имеется несколько светодиодных гирлянд, которые требуется запитать. Мощность гирлянд - 400 Вт; Напряжение - 12 В; Длина участка от группового автомата до гирлянд составляет 60 м. Гирлянды включаются по схеме: вводной автомат > понижающий трансформатор 220/12В > групповой автомат > гирлянды. Требуется определить номинал группового автомата, сечение провода от группового автомата до гирлянд. Подскажите пожалуйста!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.04.2009 в 09:32:22

Если под почти активную нагрузку, то ток: 400/12 = 33 ампера. Отсюда и кабель, и автомат. А нет ли там какого-то своего блока питания или контроллера - меня смущает сллово трансформатор? Большой ток получается, на 60 метров-то. Коммутировать лучше по 220 V... (ток 1,8 ампера)

0
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

11.04.2009 в 11:36:47

Именно что трансофрматор 220/12В (1000Вт), а не что-то другое! длина большая, потери напряжения значит будут велики?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.04.2009 в 11:57:31

KIRIZX написал : длина большая, потери напряжения значит будут велики?

ток 30А, сечение провода хотя бы 4 мм2, 60 м - значит длина провода 120 м. Сопротивление 120 метров при 4 мм2 R=0.018*120/4=0.54 Ом, 6 мм2 - 0,36 Ом,
10 мм2 - 0,22 Ом Ток в 30 А падение напряжения будет
провод 4 мм2 30*0,54=16В !!!
провод 6 мм2 11 В провод 10 мм2 6.6 В

0
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

11.04.2009 в 19:55:59

Т.е. брать провод сечением 6мм2 ???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2009 в 20:04:32

KIRIZX написал : Т.е. брать провод сечением 6мм2 ???

Для начала надо сам трансформатор поставить в исток гирлянды, чтобы до минимума свести потери в проводке.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.04.2009 в 20:54:26

KIRIZX написал : Т.е. брать провод сечением 6мм2 ???

даже если вы возьмете провод сечением 6 мм2 , то при токе в 30А все в нем и останется ( падение на 120 м - 11 В ). На такое расстояние тянуть надо 220В ( ток при этом будет около 2 А ), а понижающий транс ставить около гирлянд.

1
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

12.04.2009 в 16:39:40

Я понимаю, что трансформатор нужно поставить как можно ближе к гирлянде, но нет технической возможности для этого, поэтому он и расположен в 60 метрах от самих гирлянд.. Я сам лично видел, как вся эта система работает,ребята до моего вмешателсьтва сделали: длина провода от трансформатора до гирлянд у них еще больше 60 метров, а сечение кабеля 4мм2..и все как нистранно работает, и уже на протяжении нескольких меяцев

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

12.04.2009 в 18:04:28

KIRIZX написал : а сечение кабеля 4мм2..и все как нистранно работает, и уже на протяжении нескольких меяцев

перпетум мобиле ?
ПС работать то оно будет скорее всего , только вот половина потребляемой мощности ( а то и больше ) будет выделятся в кабеле а не в гирлянде. и трансформатор видимо понадобится на 24 В

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2009 в 19:25:34

KIRIZX написал : Я понимаю, что трансформатор нужно поставить как можно ближе к гирлянде, но нет технической возможности для этого

Никогда не поверю, что нельзя найти выход из какой-либо ситуации, как и из этой - всегда можно найти необходимое техническое решение и возможность.

0
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

13.04.2009 в 10:30:30

johnlc написал :

Так если взять трансформатор 220/24 - будет ли работать 12 вольтовая гирлянда??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу