iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.04.2009 в 11:02:10

KIRIZX написал : взять трансформатор 220/24 - будет ли работать 12 вольтовая гирлянда??

может и будет, а может и совсем сгореть, если например при отключении к.н. гирлянд(ы) снизится потребляемая мощность.
Думаю, что вам было бы лучше более подробно указать техн. параметры используемых гирлянд, включая их число, вид соединения и точную марку.

0
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

15.04.2009 в 09:10:10

Гирлянда: LED-LP-10-12V, 12 ВОльт, расстояние между светодиодами 10см. 200 светодиодов на 20 метров длины. С трансформатором включаются.Потребляемая мощность 1 светодиода 0,1Вт. Общая мощность 400Вт (20 гирлянд).

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.04.2009 в 11:23:07

KIRIZX написал : Гирлянда: LED-LP-10-12V

Имхо на 100 м в вашем случае лучше тянуть 220В по обычному кабелю типа ВВГ с сечением жилы 1.5 мм2. Понижающий транс придется ставить около гирлянд.

1
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

16.04.2009 в 16:00:28

iale написал :

Ну а почему же тогда все работает при 100 м длины провода и нагрузке 0,4 кВт???? (при 12В)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.04.2009 в 16:07:13

KIRIZX написал : Ну а почему же тогда все работает при 100 м длины провода и нагрузке 0,4 кВт???? (при 12В)

Расчет приведен, а "чудес" не бывает - либо нагрузка гораздо меньше 400 Вт ( а диоды светят в 1/4 от нормальной яркости ) и/или на выходе транса напряжение более 12В. Замеры напряжения и тока проводились ?

0
KIRIZX
KIRIZX
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

20.04.2009 в 09:00:30

Замеры напряжения и тока проводились ?[/QUOTE]
Неплохая идея по поводу замеров, попробую что-нибудь сделать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.