Njk написал :
Это же расчётная, а не получаемая мощность.
Это не расчетная мощность, это ограничение возможного получения э/э автоматом в 16А. И это не все. У автомата есть защита по перегрузке - а это еще +10%. Да и считается насколько помню электротехнику - кв.корень от 3*U*I = 1.73*0.38*16=10,52 кВт
Njk написал :
....а не получаемая мощность.
а вот получаемая - это то уже что Вы нагрузите и опять таки это ограничено вводным автоматом, чтобы Вы не могли из сети взять бдльше того что Вам выделено.
Njk написал :
котёл у меня мощностью 9 Квт, но он не работает на полную мощность.
Это разбираться надо. Попробуйте все отключить и запустить котел на номинале, может он и не работает что у Вас получается перебор по мощности.
Njk написал :
Сейчас пришёл наш электрик с требованием доплатить....
А по чьей инициативе он пришел??? И какое отношение он имеет к оплате???
Если это с/товарищество - то Вам должен председатель или его замы должны довести со всеми разъяснениями что и как и на каком основании все это делается задним числом. Да и насколько знаю, все это через правление с/т решается с оформлением протокола заседания. А электрик - это можно посылать лесом, его забота, грубо, лампочку вкручивать.