15.04.2009 в 16:21:02
Разводка электрики в однокомнатной квартире, в новостройке,просьба к мастерам выявить ошибки и ткнуть туда носом.Особенно сомневаюсь в правильности линий сан узла, а так же нагруженности кухонных линий (ПММ и духовки).
15.04.2009 в 16:57:01
Ошибка ноль объединили после 3-х узо! Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего! Желательно тёплый пол и болер не объединять(мощность болера можно узнать) Кондишен тоже лучше под отдельный автомат! Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!
15.04.2009 в 19:38:47
Новый вариант, что скажите?
15.04.2009 в 19:46:42
Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки? Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА. Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ. Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?
15.04.2009 в 20:38:30
services написал : Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!
Нельзя.
services написал : Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего!
Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.
2Maxvl Оба УЗО 30мА поставьте 63А, чтобы голову не ломать, а варочную поверхность при наличии защитного проводника можно из-под УЗО вывести.
15.04.2009 в 20:53:06
очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.
15.04.2009 в 20:58:59
4Серый написал : очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.
В очередь.
15.04.2009 в 21:00:28
avmal написал : В очередь
а кто последний?
15.04.2009 в 21:05:35
LAV написал : Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки?
Совершенно верно, это две линии освещения.
LAV написал : Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА
Если Вы имеете ввиду линию кондиционера, то я где то на форуме встречал мнение о необязательности УЗО для кондиционера.
LAV написал : Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ
Не хотелось бы сильно усложнять, с чем связана такая необходимось.
LAV написал : Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?
В этажном щитке стоит железная коробочка, которая , как я думаю, и является вводным автоматом
15.04.2009 в 21:19:47
2maxvl в вашей 2-ой схеме есть УЗО на 32А которых в природе не существует.32А 30мА замените на 40А 30мА,а 32А 10мА на два по 16А 10мА.
15.04.2009 в 21:55:54
Исправил, как такой вариант?
15.04.2009 в 22:02:26
Напрягает только, что УЗО 16А/10мА не больше АВ на ступеньку?:confused:
15.04.2009 в 22:04:51
Maxvl написал : как такой вариант?
Поставьте вместо двух УЗО 30мА одно УЗО 63А 30мА, автомат на СМ 10А, а на ТП 6А и будет получше.
15.04.2009 в 22:12:06
Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?
15.04.2009 в 22:14:36
Maxvl написал : Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?
А как вы тогда линию СМ и ТП разделите? Кроме того, диф дороже обойдется.