16.04.2009 в 18:55:38
Вы советуете выделить отдельную линию на холодильник или СВЧ? Через АВ16 на УЗО 63А/30мА?
16.04.2009 в 19:00:33
services написал : Диф
Что "диф"?
services написал : А с СВЧ и холодильником лучше,можно подумать!Да?
Вы это о чём? Что-то вы загадками заговорили? :confused:
16.04.2009 в 20:58:14
вопрос к автору темы:водогрей какой мощности планируете.если киловатта полтора(1,8) то автомата и на 10А хватит.
16.04.2009 в 21:06:42
4Серый написал : водогрей какой мощности планируете
ВОТ этот
16.04.2009 в 21:09:04
Maxvl написал : 2квт
да,10А в самый притык,лучше 16А оставить.
16.04.2009 в 21:16:13
Вот и на стиралку АВ 10А меня беспокоят, тоже в притык
16.04.2009 в 21:20:11
Maxvl написал : Вот и на стиралку АВ 10А меня беспокоят, тоже в притык
попробуйте найти 13А автоматы.у фирмы Moeller такие есть.
16.04.2009 в 21:26:53
4Серый написал : да,10А в самый притык,
Maxvl написал : на стиралку АВ 10А меня беспокоят, тоже в притык
Нормально 10А и даже с запасом, если учесть, что автомат срабатывает при токе выше своего номинала.
16.04.2009 в 21:30:53
avmal написал : Нормально 10А и даже с запасом, если учесть, что автомат срабатывает при токе выше своего номинала
на стиралку может и нормально,а водогрей 2 часа разгоняется.10А греться будет.может долго и не прослужить.
16.04.2009 в 21:36:48
Ну на водогрей в схеме 16А стоит P.S. Шерстю инет насчет Moeller АВ 13А, пока глухо
16.04.2009 в 21:38:04
4Серый написал : водогрей 2 часа разгоняется.10А греться будет.может долго и не прослужить.
10А для автомата с номиналом 10А - долговременный штатный режим.
16.04.2009 в 21:54:18
Вот что нашёл в электромонтаже на заказ S201 C13
16.04.2009 в 22:21:59
Может такой дифавтомат поставить? 16А/10мА
16.04.2009 в 23:01:26
Maxvl написал : подойдет для моего случая?
Maxvl написал : Может такой дифавтомат поставить? 16А/10мА
Сначала определитесь с изготовителем и серией, а потом уже займётесь подбором комплектации.
16.04.2009 в 23:17:31
avmal написал : Сначала определитесь с изготовителем и серией, а потом уже займётесь подбором комплектации.
Да нет, до комплектации дело пока не дошло. Я о замене АВ 10А на АВ 13А в схеме на линиях водогрея и СМ.