DM_MD написал :
- Какой кабель лучше выбрать ВВГ или ВВГнГ?
Лучше ВВГнг. нг - Не поддерживает Горение.
DM_MD написал :
- Какой лучше выбрать счетчик на DIN-рейку?
Лучше по проекту. Если другой, то уточнить/согласовать с энергосбытом.
DM_MD написал : телефонным кабелем (обыкновенный 4-жильный провод)
Лучше использовать UTP 5Е и посмотреть прокладку с учётом установки сплитера для ADSL модема.
DM_MD написал :
- Как поведет себя автомат на 16 А, если суммарная нагрузка на нескольких розетках превысит 16 А, хотя на каждой розетке эта нагрузка будет не более 16 А (Например: розетка 1- нагрузка 10А, розетка 2 – 3А, розетка 3 – 5А - - итого сумма 18А). Стоит ли в этом случае ставить автомат на 25 А. (знаю, что запрещено, но ведь не от хорошей жизни иногда нарушаются правила - хотя с элетрикой шутки плохи
Разбить розетки на группы увеличив кол-во автоматов. Считать нагрузку полезно в кВт (по мощности), тогда отпадёт необходимость в увеличении автомата с 16А до 25А:) По схеме чуть позже:)