LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.04.2009 в 09:06:28

DM_MD написал :

  1. Какой кабель лучше выбрать ВВГ или ВВГнГ?

Лучше ВВГнг. нг - Не поддерживает Горение.

DM_MD написал :

  1. Какой лучше выбрать счетчик на DIN-рейку?

Лучше по проекту. Если другой, то уточнить/согласовать с энергосбытом.

DM_MD написал : телефонным кабелем (обыкновенный 4-жильный провод)

Лучше использовать UTP 5Е и посмотреть прокладку с учётом установки сплитера для ADSL модема.

DM_MD написал :

  1. Как поведет себя автомат на 16 А, если суммарная нагрузка на нескольких розетках превысит 16 А, хотя на каждой розетке эта нагрузка будет не более 16 А (Например: розетка 1- нагрузка 10А, розетка 2 – 3А, розетка 3 – 5А - - итого сумма 18А). Стоит ли в этом случае ставить автомат на 25 А. (знаю, что запрещено, но ведь не от хорошей жизни иногда нарушаются правила - хотя с элетрикой шутки плохи

Разбить розетки на группы увеличив кол-во автоматов. Считать нагрузку полезно в кВт (по мощности), тогда отпадёт необходимость в увеличении автомата с 16А до 25А:) По схеме чуть позже:)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.04.2009 в 09:40:59

По схеме. Розетки в ванной под УЗО 10мА + АВ 16А. Диф 40А/30мА на варку не нужен, достаточно АВ 40А под УЗО где духовой шкаф. Распаечные коробки если будете делать не монолитить - должен быть доступ. По мне, луше все распределения делать за розетками/выключателями - это касается и подключений светильников - питание 3х1,5кв приходит к выключателю, а от него кабель 4х1,5 на люстру.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

16.04.2009 в 17:45:29

ИМХО: Если в этажном щите установлен автомат С63, то нет необходимости ограничивать ток другим автоматом С50. Следовательно, лучше поискать счетчик на 80 А. Ввод в квартиру сделать проводом сечением 16 мм.кв. Кабель ПВС использовать не советую. Лучше забыть о нем. По поводу автоматов: мне нравятся Legrand. По пункту 9. Если есть возможность, то по потолку вести монтаж удобнее. Крепить кабель в гофре в этом случае лучше клипсами. Аккуратно получается. И еще. Есть понятие, как "коэффициент использования", расчет нужно производить с его учетом.

0
DM_MD
DM_MD
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Сургут

Сообщений: 21

16.04.2009 в 18:26:50

filvik написал : даже такое дурное кол-во УЗО

filvik написал : большое кол-во УЗО и АВ

А я предполагал, что это почти идеальный вариант, когда за каждый участок отвечает свое УЗО.

LAV написал : Разбить розетки на группы увеличив кол-во автоматов

По-моему автоматов и так предостаточно :)

LAV написал : Диф 40А/30мА на варку не нужен, достаточно АВ 40А под УЗО где духовой шкаф

ОК. Изменю.

LAV написал : По мне, луше все распределения делать за розетками/выключателями

mww08 написал : Кабель ПВС использовать не советую

Поясните пожалуйста.

mww08 написал : Если есть возможность, то по потолку вести монтаж удобнее.

Надо рассмотреть этот вариант. А вот как в этом случае размещать распределительные коробки? Ведь если потом зашивать потолок, то и доступ будет затруднительным, или же, есть какие-то хитрости? И не будет ли греться кабель при прокладке его пучками. Ведь находясь в стене тепло, выделяющееся от кабеля, рассеивается в бетоне.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

16.04.2009 в 18:54:58

DM_MD написал : А вот как в этом случае размещать распределительные коробки?

Вы не внимательно читали то, что Вам советовали. Прчтите еще раз сообщение от LAV в 13 посте. Сечение кабеля выбирается в зависимости от максимальных токов при длительной нагрузке, способе прокладки. В Вашем случае ничего греться не будет.

0
DM_MD
DM_MD
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Сургут

Сообщений: 21

16.04.2009 в 20:32:54

mww08 написал : Вы не внимательно читали то, что Вам советовали

Я стараюсь читать очень внимательно.

Огромное спасибо всем кто уделил свое время на изучение схемы, а в особенности LAV и mww08. В ближайшее время постараюсь выложить исправленный вариант.

0
DM_MD
DM_MD
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Сургут

Сообщений: 21

03.05.2009 в 14:35:41

Спасибо еще раз всем. Вот выкладываю исправленный вариант эл. проводки. На данный момент имеем следующее:

  1. Будет стоять два УЗО тип А (1 - на ванную; 2 - на всю квартиру).
  2. Вся проводка в квартире, за исключением - плиты (6,0 мм), варочной поверхности и бойлера (4,0 мм), освещения (1,5), будет использоваться сечением 2,5.
  3. От ПВС я отказался, поэтому будет использоваться кабель ВВГ или ВВГнг (пока еще не решил).

Ну а теперь еще вопросы:

  1. Почему я задал вопрос про размещение распределительных коробок от пола? А ситуация следующая: взгляните пожалуйста на рисунок 2 (Электрика (комната)). Так как по кратчайшему пути не получается провести элетрический кабель (мешается вентиляционный короб) на балкон и на стену со стороны короба (от точки 1 - эл. счетчик до точки 2 - балкон), то соответственно возникает два варианта. Либо вести под стяжкой, либо по стене. а) Если по стене, то с вопросом размещения распределительных коробок не возникает, но вот если под стяжкой, то на каком расстоянии от пола и где можно размещать распределительные коробки, если учесть, что розетки будут размещаться на расстоянии 30 см от пола. б) Если по стене, то можно ли вести провода над оконной рамой и на каком расстоянии? в) Если кабель ведется под стяжкой, то надо ли укладывать в ПВХ и какое количество кабелей в одной ПВХ. ПВХ использую диаметром 20 мм.
  2. Кто-нибудь пользовался автоматами и УЗО фирмы Schneider Electric (Домовой). Ваше мнение.
  3. Стоит ли освещение выводить из под УЗО? Ведь освещение как правило не заземляется. Будет ли в этом случае УЗО правильно работать и не будет ли ложных срабатываний.
  4. Еще ваши предложения по изменению схемы.
0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.05.2009 в 14:52:06

1-а лучше по стене. 2 автоматы и УЗО фирмы Schneider Electric (Домовой)- нормальный вариант.
3 освещение заземляется. на большинстве светильников есть специальная клемма или место под заземление. при правильном монтаже никаких ложных не должно быть

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.05.2009 в 14:57:18

кондиционер лучше вывести на УЗО большего номинала по отсечке. велика вероятность срабатывания, потому как он снаружи- будет отключать почти всю квартиру. в идеале- УЗО на 300ма перед всеми и кондишн к нему.

0
DM_MD
DM_MD
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Сургут

Сообщений: 21

03.05.2009 в 15:24:13

greg111 написал : в идеале- УЗО на 300ма

А может лучше Диф общий на 63А и 100 мА или УЗО 63А 100 мА

Появился еще один вопросик: Хочу поменять счетчик и поставить его на ДИН-рейку. Есть ли разница какого производителя брать. Есть меркурий-401 (стоимость 850 р или 1600р с местной поверкой) и ABB, но стоимость его более 3000р. Чем они различаются конструктивно.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

03.05.2009 в 15:28:00

ИМХО: У Вас две крайности: немеряное количество УЗО (что при наличии денежных средств не есть плохо); и использование одного УЗО на все потребители (исключая ванную комнату) - это плохо. Распредкоробки. Настоятельно рекомендую отказатся от таковых. Все необходимые распайки делать в подрезетниках. На эту тему, на этом форуме, писалось много. От горизонтальных штраб необходимо отказатся навсегда. Запрещено это. Если есть возможность, проводить наружным монтажом по потолку. Мне еще нравится вариант по полу под стяжкой. Заполняемость гофры (как и кабель-каналов) нормируеся. Для нашей Родины не более 30%. Автоматы защищать будут не то, что Вы включите в розетку, а кабель. Поэтому для кабеля в 2,5 мм.кв. не советую устанавливать автомат на 25А. Разбейте эту группу на две. Осввещения, за исключением ванной комнаты, стоит вывести из-под УЗО. Теплые полы под отдельное УЗО. Кондиционер - аналогично (хотя для него УЗО не обязательно). Есть еще замечания, но и так много букофф. Еще раз повторяю ИМХО! Удачи Вам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу