10.11.2018 в 18:45:39
TAB написал:
BV написал: желательно перед работой детектором эту линию хорошо нагрузить - киловата так 2
А вот и нифига, ему это оказалось по-барабану. И никаких магнитных полей: при поиске электропроводки детектор реагирует исключительно на электрическое поле и в этом смысле мало отличается от ОП-2Э, разве что центр определять легче.
Указание включать электроприборы в искомой линии вероятно сделано лишь для того, чтобы подать туда фазу, например выключателем света.
TAB, Возможно вы и правы, а катушка используется только для генератора поиска стали. Разберу свой - посмотрю ...
10.11.2018 в 18:53:01
BV написал: от хорошо, до не очень - по разному
А вот GMS 120 похоже вообще никак. Я правда только третий день с ним играюсь, но некоторые выводы уже сделать можно. Чувствительность на уровне ОП-2Э.
BV написал: Разберу свой - посмотрю ...
Да разбирать необязательно. Достаточно поднести к проводу до начала обнаружения, зафиксировать и включить нагрузку. У меня он на 2-х киловаттный обогреватель даже ни одним делением шкалы не шевельнул.
10.11.2018 в 18:55:14
AKI написал: BV написал: Генератор умеет работать на замкнутую петлю?
Не могу сказать: не понимаю что такое "умеет". Подключал как к одиночным жилам (с заземлением второго провода наиболее успешно), так и к замкнутым проводам (каждый "крокодил" к проводу). Но смысл пытаюсь уловить: Насколько правильное согласование выходного сопротивления и нагрузки? Так?
да. Просто у 6818 эта явно прописано. А вроде для таких где-то встречал что на КЗ провод не работают.
AKI написал: модулируют не просто аналог, а некую последовательность.
естественно ДА. В ней зашифрован и код генератора, и ступень уровеня мощности сигнала (1,2,3) и код разрядки батареи генератора.... Приемник все это видит и отображает. Уровень принимаемого сигнала - и числом и шкалой и тоном. И соответственно фильтрация полезного сигнала от помех. Тут и плюс и минус. Ухо может быть и более чутким инструментом и быстрее реагирующим
10.11.2018 в 19:01:35
BV написал: естественно ДА. В ней зашифрован и код генератора, и ступень уровеня мощности сигнала (1,2,3) и код разрядки батареи генератора.... Приемник все это видит и отображает. Уровень принимаемого сигнала - и числом и шкалой и тоном.
Вернул я свой 6812 к исходному виду, единственно доработал для двухтонального режима, что на мой взгляд (слух) не слишком полезно. Из г-на конфетку не слепить, точнее это и будет из г-на конфетка. Сегодня день распродаж на Али, но Амазон не балует. Это я все вынашиваю мысль купить микроволновый детектор Walabot DIY...
10.11.2018 в 19:06:28
TAB написал: Да разбирать необязательно. Достаточно поднести к проводу до начала обнаружения, зафиксировать и включить нагрузку. У меня он на 2-х киловаттный обогреватель даже ни одним делением шкалы не шевельнул.
Есть проблемка - у меня в доме нет проводки в панелях от слова СОВСЕМ :) А под штукатуркой дает полную шкалу.... Сейчас подумаю как бы проверить...
10.11.2018 в 19:09:35
BV, это не проблема: эксперимент можно провести с любым проводом. У меня это был открыто лежащий провод обогревателя, соединяющий его и розетку. :)
10.11.2018 в 19:14:54
TAB написал: BV написал: Разберу свой - посмотрю ...
Да разбирать необязательно. Достаточно поднести к проводу до начала обнаружения, зафиксировать и включить нагрузку. У меня он на 2-х киловаттный обогреватель даже ни одним делением шкалы не шевельнул.
Короче - проверил. Вы совершенно правы - на нагрузку (чайник) не реагирует никак... Спасибо! - век живи, век учись :) Но появилась одна мысль про совсем другой прибор, которую сейчас проверю.... :)
10.11.2018 в 19:16:12
AKI написал: свой 6812
Можете проверить по методу ТАВ как ваш девайс реагирует на увеличение нагрузки?
10.11.2018 в 19:23:05
BV написал: Но появилась одна мысль про совсем другой прибор, которую сейчас проверю.... :)
токовые клещи PM2018B с открытым клювом четко реагируют на включение нагрузки на расстоянии 3-4см, 5 см - уже нет. И можно искать, только медленно - показания меняются не моментально.
10.11.2018 в 19:24:27
BV написал: Можете проверить по методу ТАВ как ваш девайс реагирует на увеличение нагрузки?
Не знаю что такое "метод ТАВ", но только что проверил: у провода к электроплите при ее включении громкость фона не менялась. У электрочайника 2,2квт (при включении) тоже не менялась. А вот когда мерил у шнура удлиннителя, то при включении в него утюга стало даже чуток тише гудеть :eek: .
Все эти "измерения" на слух по громкости фона 50Гц. Генератор (инжектор) у 6812 включать можно только без напряжения в проводке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу