2Митрич1 См., пост Принцип "один за всех и все НА одного".
18.04.2009 в 14:43:22
2Митрич1 См., пост Принцип "один за всех и все НА одного".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.04.2009 в 15:19:39
bus-driver написал : Счётчик куплен такой ( ).
Подскажите, плз, почем нынче такой в Питере? И сколько он модулей в щитке занимает?
18.04.2009 в 20:40:25
Наверно единого мнения среди электриков не бывает никогда ))) Пока суть да дело, приделал я свой щиток рядом с входной дверью в квартиру. Проложил от основного NYM 3X6. Завтра буду переводить старые провода в новый щиток. Соединения сделал мимо нового счётчика. В общем щитке поставлю двухполюсник после счётчика и от него запитаю приквартирный. Когда поменяю всю проводку тогда займусь оформлением замены и переноса счётчика. Да, кстати УЗО я всё таки поставил. Правда только одно (40А 30mA). В виду ограниченности финансов. И всё же я так и не понял, можно делать трёхпроводную схему или нет в моём случае ?
Совсем забыл ответить.. 2scrackan Этот счётчик я покупал в "ЭлектроСтройМаркете" (Мицар), стоит он 1199р. Места занимает, если не ошибаюсь, пять модулей.
18.04.2009 в 21:26:53
bus-driver написал : Места занимает, если не ошибаюсь, пять модулей.
Чуть больше шести.
18.04.2009 в 22:06:42
Подскажите пожалуйста кто нибудь, есть разница в том, с какой стороны (сверху или снизу) подключать входящие (от стояка) провода к УЗО ?
18.04.2009 в 23:40:04
bus-driver написал : с какой стороны (сверху или снизу) подключать входящие (от стояка) провода к УЗО ?
Зависит от УЗО - электромеханическое или электронное.
18.04.2009 в 23:52:05
А какое у меня, фиг его знает - Merlin Gerin серия Домовой 40A 30mA
19.04.2009 в 00:29:40
bus-driver написал : фиг его знает
Проверьте пальчиковой батарейкой - подайте питание на вход и выход одного из полюсов. Если сработает, то электромеханическое и снизу или сверху ввод значения не имеет, хотя, общепринято ввод делать всегда сверху, если это не создает других проблем.
19.04.2009 в 00:37:28
avmal написал : Проверьте пальчиковой батарейкой - подайте питание на вход и выход одного из полюсов. Если сработает, то электромеханическое
Для УЗО типа АС может потребоваться перевернуть батарейку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.04.2009 в 00:45:58
Kamikaze написал : Для УЗО типа АС может потребоваться перевернуть батарейку.
Может.
19.04.2009 в 00:53:03
Спасибо. А про вход в УЗО мне интересно потому, что при моей компоновке щитка удобней подключить его снизу от счётчика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.