Аватар пользователя
ivan&ko

Местный

Регистрация: 26.12.2008

Екатеринбург

Сообщений: 57

17.04.2009 в 13:23:55

Последний 9 этаж, Г-образная труба, кран потом шланг и плита.
Вопрос следующий какой длины в пределах разрешенных (не мене 70 см) отрезать трубу, чтобы потом не столкнуться с трудностями установки гарнитура и варочной панели? Делать будут газовщики, и их не волнуют эти проблемы, единственное что сказал мастер из горгаза - технологически менее 70 см от пола нельзя. Вот я и ломаю голову если сделать 70 см, то кран окажется за гарнитуром, т.к. высота столещницы около 85 см , а если выше то насколько это удобно? Вот тутhttp://http://www.gazplus.ru/photos.php нашел при мерно также укорочена труба, только у меня она подальше от угла на 1,5 метра. Может кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь:help

0
Аватар пользователя
VKim

Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 389

17.04.2009 в 14:28:07

ivan&ko написал : их не волнуют эти проблемы

Очень странно, кран должен быть доступен, поэтому у Вас без вариантов, надо делать выше столешницы. Тут дело не в удобстве, а в безопасности.

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

17.04.2009 в 14:46:42

VKim написал : Очень странно, кран должен быть доступен, поэтому у Вас без вариантов, надо делать выше столешницы. Тут дело не в удобстве, а в безопасности.

Газовый кран - это не смеситель на мойке, и пользуются им крайне редко. Газовая труба (особенно гибкая) над столешницей ни эстетики, ни безопасности не прибавляет, поэтому у Вас без вариантов - надо делать ниже столешницы, вырезав отверстие в задней стенке шкафа для доступа к крану и резьбовым соединениям.

0
Аватар пользователя
ivan&ko

Местный

Регистрация: 26.12.2008

Екатеринбург

Сообщений: 57

17.04.2009 в 15:39:21

VKim написал : Очень странно, кран должен быть доступен,

А вы видели шкафы у гарнитуров вообще без задней стенки? Открываешь дверцу и вот он кран перед глазами протянул руку и ..... Или вы считаете это не доступно. Я тут почти все темы прогаз изучил у многих краны за холодильником оказываются или еще "поглубже". Отодвигаешь холодильник - закрываешь (открываешь) кран! Удобно:a и безопасно:scare

0
Аватар пользователя
deuxma

Местный

Регистрация: 17.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 525

17.04.2009 в 17:59:25

вот так пилим и глушим

0
Вложение
Аватар пользователя
ivan&ko

Местный

Регистрация: 26.12.2008

Екатеринбург

Сообщений: 57

17.04.2009 в 19:28:35

deuxma написал : вот так пилим и глушим

У меня только на уровне 15 см заканчивается гильза, да и газовщики ниже 70 см точно не будут делать. Если только нелегально но это рискованно.
Или это все условности?

0
Аватар пользователя
VKim

Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 389

17.04.2009 в 20:16:32

Гм, действительно, СНИП никак не регламентрирует расположение внутриквартирной запорной арматуры. Буду знать.

0
Аватар пользователя
deuxma

Местный

Регистрация: 17.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 525

18.04.2009 в 00:19:48

ivan&ko написал : Или это все условности?

выведите по выше в заднюю стенку шкафа, мы тут варили с учетом выхода из пола шкафа (а гильзу иногда укорачиваем газом срезаем). Не знаю газовщики сварят вам ч, мы варили силами нашего г.сварщика сами, перекрыли стоячок в подъезде и делов на 15 минут (только соседей предупредить по стояку что бы газ не включали пол часа и се, а птом опять чтоб попробовали).

0
Аватар пользователя
deuxma

Местный

Регистрация: 17.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 525

18.04.2009 в 00:49:58

во так

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу