Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.04.2009 в 23:16:22

Кстати, судя по виду, на пакетнике кабель имеет сечение 4 мм квадратных, так что более 25 А вы себе в квартире не можете поставить вводной автомат...расплавится на пакетнике который на фото провод.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

19.04.2009 в 23:20:28

Вот на этом фото видно соседские автоматы. Пакетники у всех одинаковые. У меня поновее просто потому что старый горел. Пришли из ЖЭКа поставили такой же, но новый.

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 00:57:38

Ну фотку всё таки так и не сделали ВСЕГО щитка. Но судя по всему, стандартный щиток, вам там всем по 16 ампер всего на квартиру выделено, когда до документов доходит дело...Вобщем, у вас на вводе ( на пакетнике провод 4 мм квадратных), значит всего 25 А можно ставить на вводе... Белые автоматы- ваши?

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

20.04.2009 в 01:10:01

да, спасибо за пояснения. Щиток целиком завтра сфоткую. Просто до этого не делал. И предоставлю тогда схему на одобрение. Но вот меня смущает автомат 32А на плиту

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

20.04.2009 в 09:40:57

Фото всего щитка и только верхней части. Как обещал.

0
Вложение
Мирон
Мирон
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Дедовск

Сообщений: 20

20.04.2009 в 21:56:21

Странно,а где приборы учёта?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 23:05:08

Ptols написал : да, спасибо за пояснения. Щиток целиком завтра сфоткую. Просто до этого не делал. И предоставлю тогда схему на одобрение. Но вот меня смущает автомат 32А на плиту

Правильно что смущает, вы как всю нагрузку включите, так ваш и пакетник и провода на нём расплавятся. Если белые автоматы всё таки ваши, то сами посчитайте насколько вы нагрузку пакетника превысили. Вам надо пакетник выкинуть и вместо него поставить 25 А автомат для ограничения и спасения проводов подходящих от магистрали к пакетнику...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.04.2009 в 23:05:38

Мирон написал : Странно,а где приборы учёта?

Коммунизма аднако )))

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

21.04.2009 в 11:12:29

На у нас нет счетчиков (В годы перестройки их сперли), берут по среднему. Например на троих проживающих положено 230 кВт (помоему). Умножается все на тариф и все


Хорошо с пакетником я прояснил. Постараюсь поменять на 25А автомат. А на плиту тоже 25А ставить? Выдержит ли он плиту?


Выяснилась интересная подробность. Звонил в ЖЭК спросил, какую мощность выделяют на одну квартиру. Сказали не ограничено :)


Вот судя по основным проводам в щитке, какую мощность можно забрать безболезнено для них?


Как выясню, все же какая мощность так сообщу, т.к. появятся другие вопросы :)

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.04.2009 в 11:56:23

Ptols написал : автоматы на 32А, это плита, 20 и 25 А вся остальная квартира.

Ух ты! Прямо завод, а не квартира... У вас электроплиты? С такими щитами??? Вообще такие пакетники всю жизнь ставились только в домах с газом... 20А и 25А на розетки и свет - круто живете однако...

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

21.04.2009 в 12:05:15

Звонил в ЖЭК спросил, какую мощность выделяют на одну квартиру. Сказали не ограничено

Штоп я так жил. :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.