бензогенератор Huter DY3000LX АВР был на 2kw на выходе было 318 вольт при 3000 об/мин сегодня нашёл новый АВР на 2kw только другой фирмы и стало 220v -этого хватит или надо 230v .Если да, то как это можно сделать.
20.02.2014 в 02:20:58
бензогенератор Huter DY3000LX АВР был на 2kw на выходе было 318 вольт при 3000 об/мин сегодня нашёл новый АВР на 2kw только другой фирмы и стало 220v -этого хватит или надо 230v .Если да, то как это можно сделать.
20.02.2014 в 17:44:06
жека журин, уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите, что может быть с генератором? Только запускаю двигатель, сразу глохнет. Если снять контакты AVR со щеток, двигатель работает. Если отключить фишку в 2-мя контактами - работает (щеточные подключены, фишка с 4-мя контактами подключена), если отключить фишку с 4-мя контактами (с 2-мя подключена, щеточные подключены)-работает. Если все подключаю, не могу завести, т.е ДВС заводится и глохнет. генератор HONDA EP6500CXS розетка 380В, розетка 220В (думаю голимый КИТАЙ, на AVR написано 2.5kW 380V .
alex-6906 написал : т.е ДВС заводится и глохнет. генератор HONDA EP6500CXS розетка 380В, розетка 220В (думаю голимый КИТАЙ, на AVR написано 2.5kW 380V .
думаю в момент возбужения
21.02.2014 в 02:48:50
Такое может происходить лишь в том случае, если имеется короткое замыкание на выходе генератора, или пробой между фазами статора генератора (у 3-х фазного). В этом случае, с началом вращения якоря (двигатель в это время ещё не успел набрать обороты), его магнитное поле начинает взаимодействовать с магнитным полем от быстро насыщающегося (из-за указанных выше причин) "железа" статора. Этот "тормоз" и глушит двигатель, не давая ему набрать нормальные обороты. Проверить правильность этого предположения можно варварским способом, запустив двигатель без возбуждения якоря (отключив одну из щёток), а после того, как двигатель "развернётся", подать возбуждение на якорь. В этом случае произойдёт большой БАХ в месте КЗ, или перемыкания обмоток. Лучше, конечно, выявить КЗ нормальным способом, хотя, в любом случае , статор придётся перематывать..
23.08.2014 в 20:47:09
Здравствуйте ,есть генератор Прораб 10000 трехфазный,сдох AVR (похоже залили водой) ,разобрать его думаю не получится .огромный и залит на половину смолой,в инете такой не нашел,обзванил по фирмам в городе тоже нет.Обмоток несколько ,фото с разъемами ниже ,про подаче на якорь 12 вольт на вольтметре 250в ,на разъеме с желтыми проводами относительно черного 9в,на разьеме с синими 60в ,думаю генератор исправен . Вопрос можно ли прикрутить AVR с другого генератора трехфазного ? Ведь принцип работы у них одинаковый ,если можно то можно ли взять однофазный и просто переделать его в трехфазный добавив суматор фаз?
24.08.2014 в 15:23:10
red180 Посмотрите на
24.08.2014 в 17:41:13
Разобрал всетаки свой AVR ,для начала со стороны пайки снял компаунд (чтоб иметь представление о нем) все проверил ,все нормально.Пришел к выводу что размагнитились магниты . Кто нибудь делал схемку с подачей 12 в на четки для начального старта генератора .В моей схеме есть реле , вся схема питается при старте видимо от переменки с генератора двигателя через контакты реле,как начинает работать сам генератор реле срабатывает и отключает внешний источник . Вот думаю если посадить параллельно этому реле еще одно и при запуске питать ротор от АКБ ,потом как запустится отключится.Выдержат ли нагрузку контакты реле,главное не обгорят ли ?
28.08.2014 в 17:06:25
Поставил реле для подачи 12 в на коллектор, после запуска генератора реле отключается и генератор переходит в рабочий режим . Все работает ,тестим ...... Посмотрим что в следивший раз рабочие сожгут))))
07.09.2014 в 13:10:03
red180; Вообще-то внешний источник не нужен. Если размагнитился, то всегда чуть-чуть осталось. если этот остаток (хоть 0,5в) подать через выпрямитель на ротор, то начнётся цепная реакция и плавно генератор выйдет на режим и ДАЛЕЕ. А далее нам не надо. Значит в нужный момент надо переключить реле. Вывод - реле ставится нормально замкнутыми контактами параллельно регулирующему выходному транзистору и срабатывает хотя бы и при 12-100 вольт на выходе генератора. Просто при столь низком начальном напряжении транзистор не может открыться, а контакты реле - это сопротивление =0. Источник 12в становится не нужен. В общем то, что вы сделали, только контакты НЗ реле подключите по другому.
05.10.2014 в 00:42:31
Доброй ночи! Сгорел статор генератора Yamaha EF13000TE 2009 года выпуска. Все детали не имеют маркировок, схемы тоже нет. На AVR также нет никаких маркировок, только по конденсатору 680 мкФ, 450 В можно предположить, что это AVR-7. AVR имеет шесть концов: чёрный и красный с ними похоже всё ясно - обмотка возбуждения; коричневый похоже нейтраль; не ясно с двумя жёлтыми и одним синим. Намотать статор нет проблем, не ясны величины напряжений входа AVR и схема подключения. Заранее благодарю! Цена решения.
05.10.2014 в 11:41:40
Если возможно, прошу ускорить ответ на мою просьбу о параметрах и маркировки выводных концов, а также схему подключения AVR-7 в бензогенераторе Yamaha EF13000TE выпуска 2009 года.
05.10.2014 в 11:44:09
nefedotov, Гуглите..быстрее "ускорение" будет.:a
Это видели?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу