Аватар пользователя
bummer728

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Минеральные Воды

Сообщений: 8

09.11.2014 в 10:05:30

Вольт, Спасибо за подсказку.Точно,этот принцип работы.Теперь с концами разобраться.По двигателю-сразу проверил фильтра,сменил масло, и отмыл всю установку кёршером.Поскольку пускового механизма пока нет,завожу дрелью с головкой на 32.Раскручиваю на декомпрессоре,и он легко заводится.

0
Аватар пользователя
bummer728

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Минеральные Воды

Сообщений: 8

09.11.2014 в 12:31:20

Вольт, Разобрался с геной,запустил.Что под нагрузкой-5квт мотор подъёмника,что без нагрузки-между 0 и фазами 217 Вольт,между фазами 378 Вольт.Огромное спасибо за подсказку!!!!Теперь изобретаю эл.стартер.Т.к. на маховике нет венца,попробую сделать самоклинящий,обрезиненный ролик.

0
Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

10.11.2014 в 21:02:27

собрал авр по схеме так как ненашел s9014 поставил кт3102бм. На выходе 220 ничего нету. При подключенной авр на выходе где должно быть 105в в реале 1,5в, где 18в - 0.9 на щетках практически ноль. Стабилитрон на 7.5 ненашел пока. Поставил на 8.2. Завтра попробую поставить 6.8в Подскажите кто то пробывал реализовать данную схему?

0
Аватар пользователя
bummer728

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Минеральные Воды

Сообщений: 8

12.11.2014 в 16:48:34

Pagot, У 3102 маленький к.усиления,против 503

0
Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

12.11.2014 в 17:54:35

bummer728, Подскажите что тогда можно поставить вместо 9014?

0
Аватар пользователя
bummer728

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Минеральные Воды

Сообщений: 8

12.11.2014 в 18:02:21

Я же выкладывал ссылку,там есть строка-поиск аналогов.

0
Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

12.11.2014 в 18:03:04

в том то и дело что не выдает он аналогов на 9014

0
Аватар пользователя
bummer728

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Минеральные Воды

Сообщений: 8

12.11.2014 в 18:27:27

Pagot, Я помню искал такие на Акаевский усёл,там по напруге нужны были не меньше 50 вольт.Но у нас на рынке нашёл.

0
Аватар пользователя
Вольт

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 504

13.11.2014 в 17:25:54

Pagot написал : Подскажите что тогда можно поставить вместо 9014?

В китайских АВР-ках вместо них можно встретить 2N5551B

0
Аватар пользователя
zxvova

Местный

Регистрация: 14.11.2014

Калуш

Сообщений: 5

14.11.2014 в 14:18:47

Салют форумчанам. У меня случилась вот такая проблема. Бензогенератор JARDINO 4.5KVA Бензин (Испания) В работе постоянно, в один прекрасный день пользовался болгаркой (500Вт) и вдруг пошел дым из гены. Разобрал смотрю выгорел светодиодный индикатор напряжения на выходе гены, причем выгорел полностью с углем!!! Сам в шоке. Но это еще не проблема. Иду дальше-выкусил к чертям его, и завожу- на выходе 30 вольт. Вооружылся знаниями разных форумов, разобрал генератор и обнаружил на якоре (якорь коротко замкнутый, намотаны две катушки и замкнуты диодами и еще какимито толи семисторами которые также выгорели и рассыпались, якорь без щеточный). Вопрос- может ктото знает и подскажет марки этих диодов и семисторов? Вопрос 2 - причина? ничего не делал такого как всегда(

0
Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

23.11.2014 в 12:12:48

Всем привет. Удалось мне таки собрать AVR для гены на 2.5КВт. Выкладываю фото и печатку. Если кому нужны номиналы пишите в личку.

0
Вложение
Аватар пользователя
Toyotabod

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Ангарск

Сообщений: 3

09.12.2014 в 14:55:40

Ну вот и у меня случилась поломка с китайским генератором на 2.5 кВт. ДВС заводится, вольтметр показывает больше 300 вольт, померил мультиметром - 390 вольт, все включенные лампы сгорели. Снял заднюю крышку с гены, отсоединил все разъёмы от АВР, померил сопротивление всех обмоток, КЗ на корпус не обнаружил, все (4) обмотки имеют ненулевое сопротивление. Есть мысль, что виновата АВР. Корпус как подкова, силумин, кондёр не вздут, горелым не пахнет и не видно попорченных деталей, торчащих из под заливки. Всё собрал, завёл ДВС. двигатель работает как будто под нагрузкой, ген выдаёт 395 вольт. Возможно ли, что АВР не сгорел, а виновна какая-нибудь обмотка и почему ДВС работает как будто нагруженный. Спасибо.

0
Аватар пользователя
YiGeli

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Уссурийск

Сообщений: 98

09.12.2014 в 22:39:53

Toyotabod; Это АВР, мой генератор тоже на 2,5 кВт, симптомы были те же. Пока искал новый АВР уменьшил напряжение оборотами двигателя до 250 В и так работал с электроинструментами, но это не очень полезно для гены и электроинструментов, просто очень надо было. Скорее всего Вы спалили АВР, подключив тепловую пушку или фен на 2 кВт?

0
Аватар пользователя
Toyotabod

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Ангарск

Сообщений: 3

10.12.2014 в 08:22:18

Да ,ген брался для питания обогревателя 1.7 кВт. Две зимы нормально работал по 4 часа в день 2 раза в неделю. У нас в городе авр нету, недо или делать самому или заказываать.

0
Аватар пользователя
YiGeli

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Уссурийск

Сообщений: 98

10.12.2014 в 13:19:24

Toyotabod; Это распространенная ошибка владельцев генераторов. Кажется, что гена на 2.5 кВт и нагрузка в 1.7 кВт ничего плохого не сделает, но обогреватель это пассивная нагрузка, она плохо переносится маломощными генераторами. Для гены 2.5 кВт 1 кВт пассивной нагрузки - предел.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу