23.02.2011 в 14:32:33
tya-sergei написал :
Если обмотки целы, то хоть какое-то напряжение должно быть. Магнитики служат именно для запуска, инае как начнёт работать схема?. при перегрузке они, бывает часто, размагнииваются. Но не до нуля! Напряжение на рабочей 220В обмотке всё равно есть! Хоть 1В. но есть. Этого недостаточно для пуска, даже при исправном AVR. Пока я не сделал AVR на тр-ре IRFP460 у меня тоже не запускался сам. Размагнитился. До этого поставил реле на 220В с НЗ контактами, шунтирующими выходной тр-р. При наборе вольт примерно 150 реле срабатывает и транзистор начинает регулировать. Можно и тумблер поставить, но важно вовремя выключить, а реле - само работает. Можно бы ротор намагнитить, но не знаю как. Пробовал - не вышло. Всё описывал в предыдущих постах, пишу всегда подробно. Читайте.
Напряжение на измерительной и рабоей обмотке меняются синхронно! Ибо ток возбуждение ротора и для одной и для другой - тот же. Поэтому если 220 падает , то и 18 (или др) тоже падает, что вызывает закрытие стабилитрона и открытие транзистора выходного.
Далее не про мою схему, а про выставленную выше схему 3-ф AVR. Дополнительный транзистор для повышения напрядения при больших нагрузках работает так: Если нагрузка выросла, то через некоторое время (обратите внимание на постоянную времени цепи 200к - С3, она достаточно велика) Зарядится С3 и откроется Т5, зашунтировав резистор R3 и резистор 2К. В точке соединения R2 и R3 напряжение упадёт, стабилитрон закроется, Т4 - откроется, напряжение на обмотке рабочей станет выше. Вся работа этого транзистора Т5 эквивалентна повороту движка регулятора в сторону повышения напряжения. Эта схемка не даёт проваливаться напряжению при резком увеличении нагрузки и предельных нагрузках, компенсируя падение напряжения на Омическом сопротивлении обмоток. В моей схеме на IRFP460 её нет, она мне не нужна из-за специфмки работы - много мелких холодильников и пр. работающих случайным образм, в результате нагрузка примерно одинакова всегда.
Это ответы разным участникам на ряд предыдущих постов.
30.03.2011 в 18:43:24
msv55 написал : ....Напряжение на измерительной и рабоей обмотке меняются синхронно! Ибо ток возбуждение ротора и для одной и для другой - тот же. Поэтому если 220 падает , то и 18 (или др) тоже падает, что вызывает закрытие стабилитрона и открытие транзистора выходного. ....
Всё равно не понял за счёт чего с ростом нагрузки и соответственно падения напряжения на рабочей обмотке падает напряжение на измерительной.
30.03.2011 в 21:45:07
rikitiki написал : Всё равно не понял за счёт чего с ростом нагрузки и соответственно падения напряжения на рабочей обмотке падает напряжение на измерительной.
Измерительная обмотка, не что иное как 18-ти вольтовый отвод рабочей обмотки!
04.04.2011 в 10:54:20
Не всегда, например у меня в Эндресе 6000 ВСЕ обмотки отдельно. Магнитный поток, образуемый обмоткой ротора, пересекает все обмотки одинаково, следовательно и напряжение меняется на всех обмотках. НО! падение напряжения при больших нагрузках из-за Омического сопротивления рабочей обмотки несколько быстрее, чем на остальных, где токи небольшие и нагрузки постоянны, именно из-за этого делают почти во всех генераторах некоторые ухищрения в схемах AVR, для компенсации этого явления. Что иногда вызывает некорректную работу генератора при работе на ёмкостную (по своим характеристикам) нагрузку, например сварочный инвертор, или энергосберегающие лампы, - напряжение чересчур повышается.
23.04.2011 в 19:40:24
у нас сгорел авр на дизельном генераторе эталон SDW 180\180E чем заменить или сделать самим,генератор на 5 квт
23.04.2011 в 20:29:44
Лыбым китайским АВР на 5 кВт. Смотреть по месту крепления.
24.04.2011 в 10:02:39
В этом AVR не такая схема как в обычном генераторе. Может стоять TL494 с контролем в режиме генератора и сварки.Эти режимы задаються разными цепями.
24.04.2011 в 21:00:42
а схемы нет?может можно собрать самодельный?
25.04.2011 в 15:53:40
манаков написал : а схемы нет?может можно собрать самодельный?
Схемы нет. Но собрать самопал можно.
25.04.2011 в 22:10:42
У меня есть уже готовая заготовка OVR от генератора HUTER 6500LXW с функцией сварки. В программе печатная плата с разметкой деталей, только вытравить и напаять детали. у него два штекера по 6 контактов в каждом.
06.05.2011 в 23:41:45
Здравствуйте. У меня электростанция MATRIX PG 3000 работала за 4 года часов 15. последний раз месяца 2 назад работала нормально а сегодня завёл а вольтметр на 0. Проверил щётки в норме обмотки тоже прозваниваются . как проверить АВР . Какие могут быть поломки.Спасибо.
07.05.2011 в 14:53:10
Добрый день. Проверил АВР если отсоеденить от счёток выдаёт 11.76 в если подсоеденить к счёткам то напряжение скачет от 0.7 до 2.5 в ,счётки в порядке. В чём может быть причина .И если я правильно понял из прочитаного в этой теме задача АВР подавать на счётки ток возбуждения 12 в и АВР исправен.
07.05.2011 в 16:09:45
Нет, авр в зависимости от оборотов двигателя меняет напряжение на роторе тем самым на выходе генератора держится чёткое напряжение в 220в чем выше обороты тем меньше напряжение чем ниже тем больше. В вашем случае скорее всего в роторе короткое, отключите авр от щёток и замрете сопротивление между щёток подключённых к ротору в исправном должно быть в районе 45-70 ом. Ещё исправность ротора можно проверить подключив соблюдая полярность к клеммам щёток аккумулятор 12в при исправном роторе на выходе появиться напряжение примерно 160-180в.
07.05.2011 в 16:39:57
mode написал :
Спасибо за отзыв.Проверил сопротивление ротора,65 ом решил все таки поменять счётки хотя износ был небольшой и ротор через их прозванивался поставил новые счётки и всё заработало.Спасибо
09.05.2011 в 16:55:26
Обороты стабилизированы на уровне 3000 об.мин., (Частота сети стабильна) AVR регулирует напряжение в зависимости от нагрузки, т.е. больше манипулирует током нежели напряжением на выходе генератора.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу