21.04.2009 в 14:13:03
Smily написал : А холодильник надо под УЗО 0,03А.
Разумнее под диффавтомат 10А 30мА.
21.04.2009 в 14:18:21
avmal написал : Разумнее под диффавтомат 10А 30мА.
Возможно. Я имел ввиду, что розетки под дифзащиту надо. И на 10 мА, тоже лучше диф.
21.04.2009 в 14:18:54
По поводу модульного индикатора, мысль интересная. Спасибо. Подумаю. Ну и общий вердикт какой. Схема рабочая, без косяков? И еще маленький вопрос. Кабель буду класть Nym, я сильно буду материться при прокладке 10-ки моножилы:), протяженность 10-12 метров.
Это я немножко не ту схему приложил, холодильник будет под дифом как на предыдущей схеме.
21.04.2009 в 14:33:08
fols написал : Кабель буду класть Nym, я сильно буду материться при прокладке 10-ки моножилы, протяженность 10-12 метров.
Если в заложенной ПНД-трубе, то не очень сильно. Если в ПВХ-гофре открыто по потолку или стене под потолком ( все каналы, например, забиты ), то можно вообще без мата обойтись. Если в ПВХ-коробе, то сильно ...
21.04.2009 в 14:45:32
to Avmal Понятно, половина пути с матом, половина без.:)
to Smily Обязательно приму к сведенью. Скорее всего пока оставлю как есть, если в процессе эксплуатации возникнут срабатывания Узо из-за суммарных утечек сети, то плиту вынесу из под общего Узо.
21.04.2009 в 16:28:38
Sonic написал : По поводу входного АВ - а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A? Во всех известных мне инсталляциях используются счетчики на 50А.
У меня счетчик на 80А.