22.04.2009 в 05:00:16
#1150311
Здравствуйте, граждане! Помогите дилетанту советом! Привезли новую плиту газовую с электрической духовкой. Так вот при включении вилки в розетку выбивает автомат (розетка на стиральную машинку, проводилась специально для неё с заземлением без меня. Дом 1903 года выпуска, центр Москвы. Других розеток с землей чтобы проверить плиту в доме нет). Опытным путем определил что автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться. ПомоЖите чем можИте! :)
22.04.2009 в 07:14:53
#1150339
возможно это у вас не просто автомат, а дифференциальный автомат проверьте правильно ли подключена у вас вилка и сам питающий провод к плите желто-зеленый на корпус плиты и средний контакт вилки остальные два на силовые контакты
каким образоб у вас подключена плита к газовой трубе, при помощи гибкого резинового шланга или стационарно металлической трубой
22.04.2009 в 08:22:44
#1150387
Снимал заднюю панель на плите - на корпус идет желто-зеленый, вилка цельнолитая. Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.
22.04.2009 в 08:29:46
#1150393
никитос написал : Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.
Вот он, корень зла! Но с автоматом и его подключением тоже надо разобраться.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
22.04.2009 в 09:24:06
#1150435
т.е. надо газовый шланг резиновый?
22.04.2009 в 09:34:15
#1150451
2никитос Да.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
22.04.2009 в 09:39:06
#1150458
Однако, защитный проводник ("земля") должен идти мимо автоматов, УЗО и прочих коммутационных аппаратов. Т.е. замыкание "земляных" контактов розетки не должно никак влиять на автомат. Т.е., то, что "автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться" с высокой вероятностью свидетельствует о неправильном подключении "земли" где-то на участке "щиток-линия-розетка".
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
22.04.2009 в 17:58:59
#1151367
Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке. Так что, думаю проблема либо в самой плите, либо в цепи розетка-автомат-щиток.
22.04.2009 в 18:06:25
#1151380
никитос написал : Так что, думаю проблема
Ищите здесь:
никитос написал : в цепи розетка-автомат-щиток.
22.04.2009 в 18:07:39
#1151382
никитос написал : по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке
Ну, это где как. Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.
22.04.2009 в 18:53:20
#1151457
Думаю лучше убрать косяк в схеме! Похоже прокинут 2х жильный кабель, а защитный провод в розетке подключен от N.
23.04.2009 в 00:27:52
#1152187
никитос написал : Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке.
Alex_Penza написал : Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.
Можно, пожалуйста, ссылочку на документ, а то только одни советы.
23.04.2009 в 10:57:26
#1152622
Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
23.04.2009 в 12:47:37
#1152801
никитос написал : Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом!
Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб:) Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
23.04.2009 в 13:19:35
#1152862
никитос написал : Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
Обязательно сделайте замер напряжения между корпусом работающей стиральной машины и водопроводной трубой. Линия реально вызывает подозрения.
23.04.2009 в 14:29:49
#1153006
2никитос: мне очень кажется, что у вас поставлено либо УЗО либо длифавтомат на линии, и имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата). Вероятно, по этой причине в момент касания РЕ вилки и розетки вырубает это самое УЗО.
23.04.2009 в 14:55:11
#1153048
LAV написал : Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Просто на газовой трубе N, а на корпусе плиты PE. Поэтому как только РЕ в вилке соединяется с РЕ в розетке, диф.автомат вырубается. Ведь получается на корпус плиты одновременно подключена PE от розетки и N от газовой трубы. Вставка изолировала N трубы от корпуса плиты и диф.автомат перестал срабатывать.
23.04.2009 в 14:56:31
#1153052
alexposter написал : имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата)
да, и происходит это через корпус плиты.
23.04.2009 в 16:55:27
#1153223
BorisM написал : Просто на газовой трубе N
:D :a С каких пор на трубах рабочий нуль???
23.04.2009 в 17:19:00
#1153268
LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???
да мало ли как он там оказался. В жизни всякое бывает.
А вы что подумали?:D
23.04.2009 в 18:23:24
#1153406
LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???
От соседа пришел. ИМХО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу