23.04.2009 в 14:29:49
2никитос: мне очень кажется, что у вас поставлено либо УЗО либо длифавтомат на линии, и имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата). Вероятно, по этой причине в момент касания РЕ вилки и розетки вырубает это самое УЗО.
23.04.2009 в 14:55:11
LAV написал : Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Просто на газовой трубе N, а на корпусе плиты PE. Поэтому как только РЕ в вилке соединяется с РЕ в розетке, диф.автомат вырубается. Ведь получается на корпус плиты одновременно подключена PE от розетки и N от газовой трубы. Вставка изолировала N трубы от корпуса плиты и диф.автомат перестал срабатывать.
23.04.2009 в 14:56:31
alexposter написал : имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата)
да, и происходит это через корпус плиты.
23.04.2009 в 16:55:27
BorisM написал : Просто на газовой трубе N
:D :a С каких пор на трубах рабочий нуль???
23.04.2009 в 17:19:00
LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???
да мало ли как он там оказался. В жизни всякое бывает.
А вы что подумали?:D
23.04.2009 в 18:23:24
LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???
От соседа пришел. ИМХО