2никитос: мне очень кажется, что у вас поставлено либо УЗО либо длифавтомат на линии, и имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата). Вероятно, по этой причине в момент касания РЕ вилки и розетки вырубает это самое УЗО.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

23.04.2009 в 14:55:11

LAV написал : Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!

Просто на газовой трубе N, а на корпусе плиты PE. Поэтому как только РЕ в вилке соединяется с РЕ в розетке, диф.автомат вырубается. Ведь получается на корпус плиты одновременно подключена PE от розетки и N от газовой трубы. Вставка изолировала N трубы от корпуса плиты и диф.автомат перестал срабатывать.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

23.04.2009 в 14:56:31

alexposter написал : имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата)

да, и происходит это через корпус плиты.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.04.2009 в 16:55:27

BorisM написал : Просто на газовой трубе N

:D :a С каких пор на трубах рабочий нуль???

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

23.04.2009 в 17:19:00

LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???

да мало ли как он там оказался. В жизни всякое бывает.
А вы что подумали?:D

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

23.04.2009 в 18:23:24

LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???

От соседа пришел. ИМХО