24.04.2009 в 15:09:34

2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:11:40

sergey_sav написал : 2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...

ок

0
trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:26:45

аматор1 написал : На водогрей и стиралку очень желательно УЗО

Можете объяснить почему? Чем это будет лучше последней схемы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2009 в 15:46:25

trox написал : Чем это будет лучше последней схемы?

Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:53:08

sergey_sav написал : Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.

Я смысл понимаю. Вопрос в том, что может произойти в моей связке, от чего АВ не смогут спасти, а именно УЗО сможет?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2009 в 15:56:56

2trox
УЗО 0,03 надо в любом случае. По вашей схеме, ставьте после С25 2р УЗО 0,03А 40А.

0
trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 16:03:13

Smily написал : УЗО 0,03 надо в любом случае.

Объясните, пожалуйста, зачем оно надо и как мне удавалось обходиться без него ранее? Я действительно хочу разобраться.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2009 в 16:22:26

trox написал : как мне удавалось обходиться без него ранее?

Ранее, электроустановка квартиры соответствовала проектной. Провода, автоматы, и.т.д. Вы меняете автоматы.
Значит меняя их, вы должны устанавливать автоматы в соответствии с современными требованиями. По современным требованиям УЗО 0,03 надо на все розеточные группы. Справочную информацию можно посмотреть тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

24.04.2009 в 16:29:34

На тему УЗО тут на форуме много написано. Если вкратце, не вдаваясь в теорию. УЗО защитит вас от поражения электротоком в случае если на металлический корпус например стиральной машины, попадет напряжение сети(пробой изоляции). Тогда если вы стоя на токопроводящем полу ванной комнаты босиком коснетесь корпуса машины УЗО сработает и разъединит цепь. (Автоматы в такой ситуации ничем не помогут.)При этом вас конечно тряхнет но не убьет. УЗО желательно выбрать с откл.диф.током 0.01А. и поставить его в цепи питания электроустановок, имеющих токопроводящие корпуса. Например: Электроплита, стиральная машина, водонагреватель и т.п. УЗо на 0.03 после двухполюсника- тоже неплохой вариант, но если ток в цепи: фаза -> корпус прибора -> тело "замыкающего" -> полы в ванной , будет меньше 0.03 А "замыкающего" будет трясти а УЗО не сработает

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2009 в 16:36:22

congos написал : если ток в цепи: фаза -> корпус прибора -> тело "замыкающего" -> полы в ванной , будет меньше 0.03 А "замыкающего" будет трясти а УЗО не сработает

Если предположить, что тело "замыкающего" не более 2200 Ом, тогда сопротивление полов в ванной должно быть более 5000 Ом. А если предположить, что тело "замыкающего" мокрое, и его сопротивление менее 1000 Ом, то сопротивление полов в ванной должно быть более 6300 Ом.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

24.04.2009 в 16:58:16

Если предположить, что тело "замыкающего" не более 2200 Ом, тогда сопротивление полов в ванной должно быть более 5000 Ом. А если предположить, что тело "замыкающего" мокрое, и его сопротивление менее 1000 Ом, то сопротивление полов в ванной должно быть более 6300 Ом.

Есть вариант что сетевое напряжение "сядет" не напрямую, а через какое-то сопротивление, тогда картинка меняется, да и пол разный бывает

0