Доброе время суток!
Хотелось бы узнать мнение, какое устройство поставить в квартирном щитке, чтобы не пропустить 380В в квартирную электросеть, в случае аварии на подстанции, например?
22.04.2009 в 15:34:28
Доброе время суток!
Хотелось бы узнать мнение, какое устройство поставить в квартирном щитке, чтобы не пропустить 380В в квартирную электросеть, в случае аварии на подстанции, например?
22.04.2009 в 15:52:34
Реле напряжения, типа РН111 (+ контактор, если нагрузка большая), или как там у вас ЗАС предлагают
22.04.2009 в 16:31:48
РН111 вроде свыше 400В срабатывает?
22.04.2009 в 16:39:12
Тема Поиском пользуйтесь:)
22.04.2009 в 22:27:14
у IEK появился недавно PMM47 - Расцепитель минимального максимального напряжения
если его поставить на вводный автомат однофазной сети, то он спасёт технику от смерти ))
22.04.2009 в 22:56:09
hommar написал : у IEK появился недавно PMM47 - Расцепитель минимального максимального напряжения
ну вот и началось :) в Поднебесной почуяли интерес рынка !!!
23.04.2009 в 00:10:46
ИЭКовский дифавтомат АД12М. Отключается при 265 плюс-минус 15 Вольт. Продаётся везде. Стоит 850 рублей. Не путать со стареньким АД12.
23.04.2009 в 00:19:44
Брейгель написал : ИЭКовский дифавтомат АД12М.
hommar написал : у IEK появился недавно PMM47
И что с того? Оба устройства просто отключат нагрузку, а включать придётся вручную. Так что РН111 и УЗМ40 более удобны.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.04.2009 в 07:39:44
sergey_sav написал : И что с того? Оба устройства просто отключат нагрузку, а включать придётся вручную. Так что РН111 и УЗМ40 более удобны.
Но им требуется дорогой контактор. Который, как тут уже терли, не выдерживает тока КЗ.
Я лично дома за год 3 раза КЗ наблюдал -- был в процессе переезда и обживания. А 380в я, надеюсь, вообще никогда не увижу (новый дом, стояки и проводка хорошие), но хочу обезопаситься. На подстанции тоже дети Чубайса живут...
Так что преимущества автоматического обратного включения несомненно есть, но большой вопрос -- перевешивают ли они собственные недостатки и дороговизну?
P.S. интересно, а РН-111 сможет инициировать процесс расцепления вводного УЗО/Автомата при условии собственного размещения ПОСЛЕ расцепляемого места?
P.P.S. предвидя перевод темы в русло "как же ты дурак 3 раза то козу сделал" объясню сразу. В первый раз монтажники шкафа-купе просверлили дырку на высоте размещения электрических коробок. Второй раз перегорела лампочка-энергосберегайка. В третий раз, каюсь, сам совершил ошибку при подключении двухклавишного выключателя. И включил им фазу в какой-то из нулей. Legrand Valena честно выдержал эту экзекуцию. Все 3 раза приходилось включать в квартирном щите АВ луча, АВ вводной (50А) и бегать к консъержу за ключом от этажного щита (там тоже АВ на 50А)
23.04.2009 в 07:56:22
Брейгель написал : ИЭКовский дифавтомат АД12М. Отключается при 265 плюс-минус 15 Вольт.
это тож уже обсуждалось, что импульсный бросок может сжечь (блин забыл как там эта штучка называется - теристор?)
и что проверить работоспособность этого устр-ва на превышение напруги нет возможности...
23.04.2009 в 08:20:26
hommar написал : импульсный бросок может сжечь (блин забыл как там эта штучка называется - теристор?)
и что проверить работоспособность этого устр-ва на превышение напруги нет возможности...
Импульсный ток может запросто сварить контакты микрореле в РН-111 или УЗМ40.
С этой точки зрения АД12М гораздо предпочтительнее, т.к. его контактная группа рассчитана на импульсные токи 3000-5000 А.:)
Но АД12М не автомат...ручное включение. И нет защиты от пониженного напряжения.
И нет самотестирования.:o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу