masternew
masternew
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 218

22.04.2009 в 15:34:28

Доброе время суток!

Хотелось бы узнать мнение, какое устройство поставить в квартирном щитке, чтобы не пропустить 380В в квартирную электросеть, в случае аварии на подстанции, например?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.04.2009 в 15:52:34

Реле напряжения, типа РН111 (+ контактор, если нагрузка большая), или как там у вас ЗАС предлагают

0
masternew
masternew
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 218

22.04.2009 в 16:31:48

РН111 вроде свыше 400В срабатывает?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

22.04.2009 в 16:39:12

Тема Защита при отгорании нейтрали Поиском пользуйтесь:)

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

22.04.2009 в 22:27:14

у IEK появился недавно PMM47 - Расцепитель минимального максимального напряжения http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7376

если его поставить на вводный автомат однофазной сети, то он спасёт технику от смерти ))

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

22.04.2009 в 22:56:09

hommar написал : у IEK появился недавно PMM47 - Расцепитель минимального максимального напряжения

ну вот и началось :) в Поднебесной почуяли интерес рынка !!!

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

23.04.2009 в 00:10:46

ИЭКовский дифавтомат АД12М. Отключается при 265 плюс-минус 15 Вольт. Продаётся везде. Стоит 850 рублей. Не путать со стареньким АД12.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.04.2009 в 00:19:44

Брейгель написал : ИЭКовский дифавтомат АД12М.

hommar написал : у IEK появился недавно PMM47

И что с того? Оба устройства просто отключат нагрузку, а включать придётся вручную. Так что РН111 и УЗМ40 более удобны.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

23.04.2009 в 07:39:44

sergey_sav написал : И что с того? Оба устройства просто отключат нагрузку, а включать придётся вручную. Так что РН111 и УЗМ40 более удобны.

Но им требуется дорогой контактор. Который, как тут уже терли, не выдерживает тока КЗ.

Я лично дома за год 3 раза КЗ наблюдал -- был в процессе переезда и обживания. А 380в я, надеюсь, вообще никогда не увижу (новый дом, стояки и проводка хорошие), но хочу обезопаситься. На подстанции тоже дети Чубайса живут...

Так что преимущества автоматического обратного включения несомненно есть, но большой вопрос -- перевешивают ли они собственные недостатки и дороговизну?

P.S. интересно, а РН-111 сможет инициировать процесс расцепления вводного УЗО/Автомата при условии собственного размещения ПОСЛЕ расцепляемого места?

P.P.S. предвидя перевод темы в русло "как же ты дурак 3 раза то козу сделал" объясню сразу. В первый раз монтажники шкафа-купе просверлили дырку на высоте размещения электрических коробок. Второй раз перегорела лампочка-энергосберегайка. В третий раз, каюсь, сам совершил ошибку при подключении двухклавишного выключателя. И включил им фазу в какой-то из нулей. Legrand Valena честно выдержал эту экзекуцию. Все 3 раза приходилось включать в квартирном щите АВ луча, АВ вводной (50А) и бегать к консъержу за ключом от этажного щита (там тоже АВ на 50А)

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

23.04.2009 в 07:56:22

Брейгель написал : ИЭКовский дифавтомат АД12М. Отключается при 265 плюс-минус 15 Вольт.

это тож уже обсуждалось, что импульсный бросок может сжечь (блин забыл как там эта штучка называется - теристор?)

и что проверить работоспособность этого устр-ва на превышение напруги нет возможности...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

23.04.2009 в 08:20:26

hommar написал : импульсный бросок может сжечь (блин забыл как там эта штучка называется - теристор?)

и что проверить работоспособность этого устр-ва на превышение напруги нет возможности...

Импульсный ток может запросто сварить контакты микрореле в РН-111 или УЗМ40. С этой точки зрения АД12М гораздо предпочтительнее, т.к. его контактная группа рассчитана на импульсные токи 3000-5000 А.:)
Но АД12М не автомат...ручное включение. И нет защиты от пониженного напряжения. И нет самотестирования.:o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.