ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

23.04.2009 в 12:57:11

Если на вводе стоит УЗО, и хотя бы в одну розетку воткнут фильтр с подавлением помех, то всё итак защищено :) В фильтре есть варисторы, через них всё, что выше 250в стечёт наземлю, эта утечка вырубит УЗО. Собственно, чуть более стационарно можно обезопаситсья двумя варисторами, установив их в щиток, причём на фазу надо взять 250-275 вольт, а на нейталь вольт 30.

Детальки эти можно купить в www.chip-dip.ru

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

23.04.2009 в 16:25:27

ASM написал : сли на вводе стоит УЗО, и хотя бы в одну розетку воткнут фильтр с подавлением помех, то всё итак защищено В фильтре есть варисторы, через них всё, что выше 250в стечёт наземлю, эта утечка вырубит УЗО.

Кроме собственно межфазного напряжения в 380в. При этом и на фазе и на нуле будет по 220 вольт.

ASM написал : а на нейталь вольт 30.

А вот в таком виде уже интересно.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

23.04.2009 в 17:04:32

Автоматическое появление напряжения в сети после отключения может быть небезопасно. Вы не будете знать наверняка, почему нет напряжения в сети в данный момент.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

23.04.2009 в 17:05:00

Александр Ро написал : Кроме собственно межфазного напряжения в 380в. При этом и на фазе и на нуле будет по 220 вольт.

Корректное утверждение. Технике кирдык.:swoon

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.04.2009 в 21:48:10

Люди, можно ссылочку на описание

ppkvin написал : УЗМ40

?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.04.2009 в 21:50:45

2Alex_Penza Вот http://www.meandr.ru/texts/text4.html

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.04.2009 в 08:40:30

Alex_Penza написал : описание

Вот вполне понятно написано: время срабатывания на отключение 0.2 сек. Верю. Кстати, коммутируется только фаза, ноль неразрывен. Производитель вменяемый ИМХО.:)
А вот у РН22Д написать 5 мсек. - это как объяснить? Посмотрел паспорт вчера: сертификат отсутствует! ТУ тоже! Кстати, украинские аналоги сертификацию не проходят! Нет слов.:swoon

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.04.2009 в 08:53:32

2ppkvin спасибо.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2009 в 11:02:48

ppkvin написал : Кстати, украинские аналоги сертификацию не проходят! Нет слов

но тихо, мирно, без пыли и шума выполняют свою работу:p и имеют рынок сбыта нехилый:yu в отличие от ЗАС:o

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.04.2009 в 11:32:40

аматор1 написал : но тихо, мирно, без пыли и шума выполняют свою работу и имеют рынок сбыта нехилый

Не надо смешивать. Эти приборы продаются на Украине, а сертификацию в России не проходят.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2009 в 12:33:30

Alex_Penza написал : Не надо смешивать.

а я и не смешиваю,
кстати у меня дома самоделка на реле, помоему РЭН-33 или РЭН-34 с года так 1998 трудится. есть правда мысли впихнуть в этажный что-то типа РН-111, но как всегда сапожник без ....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.