Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.04.2009 в 22:23:18

Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение. При исправлении нужно обязательно отключить ВСЕ четыре квартиры вводными автоматами.

0
Bogdanov
Bogdanov
Новичок

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 9

24.04.2009 в 23:55:48

Smily написал : Тогда можно следать так: к каждой розетке, светильнику - отдельная линия с дифавтоматом на 0,01А, а на плиту дифавтомат 32А 0,03А. На вводе селективное УЗО 0,1А.

Когда писал фразу про деньги, ждал подобного сообщения :)

Максим84 написал : от автоматов в подъезде лучше отказаться совсем

Не могу, т.к. в случае какой-либо проверки придется долго и мучительно согласовывать переустройство этажного щита.

Максим84 написал : к тому же ставя автомат более мощный после более слабого, как у вас на схеме вы нарушаете какую то фигню

Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.

Arr написал : Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение.

Полностью согласен, но как видите, ДЕЗовские электрики ПУЭ не читают. Там много подобного.
По схемке моей чего посоветуете?

0
Максим84
Максим84
Местный

Регистрация: 04.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 231

25.04.2009 в 00:53:36

Bogdanov написал : Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.

как нет? зачеь ставить 25А после16А? не даст такая конструкция такой силы тока, максимум 16А и останется

0
Bogdanov
Bogdanov
Новичок

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 9

25.04.2009 в 01:02:39

Максим84 написал : как нет? зачеь ставить 25А после16А?

Это УЗО, а не автомат

0
Максим84
Максим84
Местный

Регистрация: 04.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 231

25.04.2009 в 01:28:13

без разницы, делай как знаешь..

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.04.2009 в 20:32:00

Максим84 написал : автомат25А на розетки

нарушение Автору: Схема правильная, но я всё же сделал бы один ввод и не парился - зачем Вам три ввода? И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.

0
Максим84
Максим84
Местный

Регистрация: 04.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 231

27.04.2009 в 00:35:18

почему нарушение?

0
Bogdanov
Bogdanov
Новичок

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 9

27.04.2009 в 12:27:45

dinamit007 написал : зачем Вам три ввода?

Как уже писал выше, что бы было меньше вопросов у разнообразных проверяльщиков.

dinamit007 написал : И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.

Спасибо, согласен, учту.

Максим84 написал : почему нарушение?

Розетки в основном на 16А, да и провода по сечению, говорят, гуляют.

0
Bogdanov
Bogdanov
Новичок

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 9

27.04.2009 в 12:54:44

Поменял автомат В20А на В16А, думаю его будет достаточно. Схемку обновил [http://img5.imageshost.ru/imgs/090427/1b923e3fe628bc6e086ac5600dd5c8cd/cfae38f255429e575f28ecb7c55b830b.jpg](http://img5.imageshost.ru/imgs/090427/1b923e3fe628bc6e086ac5600dd5c8cd/cfae38f255429e575f28ecb7c55b830b.jpg)

Появились следующие вопросы:

  1. Нужно ли поменять местами УЗО 10мА и автомат В16А на линии СМ и ППМ?
  2. Могут ли профы данного форума по фотографиям в первом посте прикинуть какие сечения у следующих проводов:
    алюминий, тот что под гайкой ввода нуля - идет на счетчики; алюминий, который приходит на шину нуля от счетчиков; алюминий, от ореха на фазном стояке до АПшки; медь, от 40А автомата (идет на эл.плиту)?
  3. Еще раз уточню, достаточное ли сечение стояка PEN для устройства защитного зануления в квартире (т.е. подключения заземляющего контакта розеток к защитному нулевому проводнику)?
  4. Подскажите, пжлста, как нужно правильно сделать разделение PEN на PE и N, и что надо поправить в этажном щите для обеспечения безопасности пользования электроэнергией. Если можно поподробнее, чтобы я мог ткнуть носом ДЕЗовского электрика и проконтролировать правильность его работы.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.