23.03.2006 в 16:53:27

При установке последовательно двух автоматов селективность надо обеспечить по времени срабатывания. Если автоматы одной серии и с близкими номиналами (25А и 16А), то ток КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов. Есть случаи одновременного срабатывания автоматов вводного щита, вводного автомата распредщитка и автомата группы (32А, 32А, 16А).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.03.2006 в 17:02:49

serg70s

В данной ситуации это некритично - вряд ли автоматы когда-либо сработают вообще. Но, действительно, почему бы не поставить С63, если дозволяют?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.03.2006 в 17:32:50

ВТБ! написал : Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.

Категорически не согласен, поскольку иллюзия защиты опаснее отсутствия защиты, но хозяин-барин.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.03.2006 в 17:51:25

Arr

"Я того не говорил!" :) К Вашим словам присоединяюсь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

23.03.2006 в 18:12:59

serg70s написал : КЗ может быть достаточным для срабатывания сразу обоих автоматов.

Согласен. Но я не стремился к селективности при КЗ (т. к. КЗ бывает редко). К селективности при перегрузке стремился (т.к. это может быть часто).

ВТБ! написал : почему бы не поставить С63, если дозволяют?

Потому что нашёл автомат на 25 ампер :). Кроме того, у меня уже есть кабель NYM 2x2.5. Если автомат 63 А, то надо искать толстый кабель, расчитанный на больший ток КЗ (лень).

0