Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

27.04.2009 в 19:21:41

Подскажите как расчитать диаметр трубы естественной вентиляции для организации вытяжки в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час. нужно обеспечить воздухообмен 60 м.куб/час. Имеется прямоточная труба асбестоцементная, выведенная над кровлей, длина около 10 м, внутренний диаметр 140мм. Хватит ли ее?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

27.04.2009 в 23:05:59

Ushakov написал : Хватит ли ее?

если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

27.04.2009 в 23:15:58

Ким написал : если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит

При какой скорости? Что-то меня смущает вот это

Ushakov написал : трубы естественной вентиляции

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

28.04.2009 в 08:47:18

Oleg V написал : При какой скорости?

Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с

Oleg V написал : Что-то меня смущает вот это Цитата:Сообщение от Ushakov трубы естественной вентиляции

Что Вас смущает???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

28.04.2009 в 09:04:31

Ким написал : Что Вас смущает???

Мне показалась маловата диаметром. Но я не специалист. Вопрос снят Спасибо

0
Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

28.04.2009 в 18:42:45

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Bobrik

Местный

Регистрация: 17.03.2009

Москва

Сообщений: 41

12.05.2009 в 12:41:38

Хм... А как у вас получилось 71 м3/ч? У меня на 55,4 м3/ч вышло: S = pi * R^2 = 3.14 * 0.07^2 = 0.01539 м2 (может, я где-то ошибся?) Далее возьмём скорость воздуха v = 1 м/с = 3600 м/ч и посчитаем объем: V = 3600 м/ч * 0,01539 м2 = 55,4 м3/ч И это без учёта сопротивления трубы , без учета перегибов и принятия как факта идеальной цилиндрической трубы.

Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с

Скиньте ссылку на этот СНиП, пожалуйста. Или другой док, где такое написано. Вообще, из опыта, полагаться на есст-ю вентиляцию - не самое благодарное дело, особенно летом )