27.04.2009 в 19:21:41
Подскажите как расчитать диаметр трубы естественной вентиляции для организации вытяжки в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час. нужно обеспечить воздухообмен 60 м.куб/час. Имеется прямоточная труба асбестоцементная, выведенная над кровлей, длина около 10 м, внутренний диаметр 140мм. Хватит ли ее?
27.04.2009 в 23:05:59
Ushakov написал : Хватит ли ее?
если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.04.2009 в 23:15:58
Ким написал : если правильно посчитал то d140мм пропустит 71 куб. Так что сечение проходит
При какой скорости? Что-то меня смущает вот это
Ushakov написал : трубы естественной вентиляции
28.04.2009 в 08:47:18
Oleg V написал : При какой скорости?
Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с
Oleg V написал : Что-то меня смущает вот это Цитата:Сообщение от Ushakov трубы естественной вентиляции
Что Вас смущает???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.04.2009 в 09:04:31
Ким написал : Что Вас смущает???
Мне показалась маловата диаметром. Но я не специалист. Вопрос снят Спасибо
28.04.2009 в 18:42:45
Спасибо!
12.05.2009 в 12:41:38
Хм... А как у вас получилось 71 м3/ч? У меня на 55,4 м3/ч вышло: S = pi * R^2 = 3.14 * 0.07^2 = 0.01539 м2 (может, я где-то ошибся?) Далее возьмём скорость воздуха v = 1 м/с = 3600 м/ч и посчитаем объем: V = 3600 м/ч * 0,01539 м2 = 55,4 м3/ч И это без учёта сопротивления трубы , без учета перегибов и принятия как факта идеальной цилиндрической трубы.
Как положено для ест. вентиляции - не выше 1 м/с
Скиньте ссылку на этот СНиП, пожалуйста. Или другой док, где такое написано. Вообще, из опыта, полагаться на есст-ю вентиляцию - не самое благодарное дело, особенно летом )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.