03.05.2009 в 00:21:30
Имеется штатный щиток в 2-х комнатной квартире дома серии П-3М (см. фото). К одному из автоматов, маркированному как "Розетки комнат", подсоединены 2 линии. Однако если отключить один из них (любой), напряжение в розетках есть в обоих комнатах. То же самое и с нулем - напряжение пропадает только если отключить оба кабеля.
Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях?
Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?
03.05.2009 в 00:35:14
Ноль у вас судя по картинке вообще не размыкается.
03.05.2009 в 01:33:12
lextr написал : Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях? Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?
Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять, если при выключении автомата розетки обесточиваются. Вы же не выдергиванием проводов из клеммы автомата собираетеь розетки обесточивать? А количество жил вас не должно беспокоить. Может в одну комнату разводку один человек делал, в другую - другой, а коробку распаечную и щиток монтировал третий ... Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?
03.05.2009 в 03:17:00
У вас скорее всего эти розетки еще и в комнатах запаралеленны между собой и поэтому когда вы вытаскиваете один провод питание идет через другой.Это сделано чтобы увеличить сечение.
03.05.2009 в 07:38:55
avmal написал : Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять
Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...
avmal написал : Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?
Формально ошибки нет. Просто формальная логика: 2 комнаты - 2 кабеля здесь не работает :(
03.05.2009 в 12:15:56
lextr написал : Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...
В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.
03.05.2009 в 19:11:27
запитано по кольцевой схеме.. так надёжнее
03.05.2009 в 22:14:43
avmal написал : В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.
Какие механизмы? Розетки? Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.
03.05.2009 в 22:36:16
lextr написал : Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.
Так что же вы теперь пытаетесь найти какие-то ошибки "проектировщика/монтажа", если после застройщика там кто-то руки приложил? :eek:
03.05.2009 в 23:12:52
А много ли групп розеток в комнатах и нет шлейфов? Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.
03.05.2009 в 23:26:06
Medtech написал : Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.
Нет там распаечных коробок. По крайней мере, по проекту нет.
04.05.2009 в 13:08:21
avmal написал : Нет там распаечных коробок
Я где происходит разводка-распайка?
04.05.2009 в 20:18:49
не парся...это так называемая "обратка"....когда на одном шлейфе висят розетки всей квартиры фазу подключают к первой последней.... Я в Москве не раз встречал такое...
04.05.2009 в 20:59:23
lextr написал : Я где происходит разводка-распайка?
В стяжке от розетки к розетке шлейфом.
05.05.2009 в 00:26:09
VM запитано по кольцевой схеме.. так надёжнее
Это точно кольцевая схема. У меня квартира в П3-М, правда провода у нас алюминивые.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу