Разводка в однокомнатной квартире, панельного дома. Разводной щиток буду ставить в квартире. Последовательно по схеме буду соединять потребителей, балансировку нагрузки старался соблюсти. Хочется выслушать ваше мнение по этому поводу.

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2009 в 14:20:57

  1. Допуустимый ток УЗО должен быть на ступень больше, или, в качестве исключения, равен току автомата.
  2. Ветку на варочную я бы сократил до ДифАвтомата - сэкономите два места в щитке.
  3. Соответственно, хм... УЗО на 20А я не видел. Есть на 32А. И на 40А.
  4. На домофон/звонок можно поискать автомат на 6А. Куда им больше?!
  5. Чисто логические вопросы: 5.1. УЗО на свет во всей квартире. Защищает все ваши цепи. Шибануло одну лампу. Света нет везде? 5.2. Тот же вопрос по ванную. 5.3. Хм, может быть, по моему мнению, логичнее было бы стиралку тоже отнести к группе ванной.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.05.2009 в 15:06:22

S_CS написал : Есть на 32А.

Сомневаюсь. 2masternew А вы попробуйте определиться с комплектацией и написать рядом с аппаратами их каталожные номера ( в интернете вы каталоги найдете в изобилии ) - уверен, что схема сразу преобразится процентов на пятьдесят.

0
masternew
masternew
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 218

04.05.2009 в 15:25:58

Стиралка будет расположена на кухне (встройка). Ветку варочной объединю в дифавтомат. Световые ветки тоже переведу на дифавтоматы.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1739

04.05.2009 в 23:04:59

На группы света не многовато 10А, то есть по 2,2 кВт на каждую группу, для однушки? С розетками понятно, будут включаться разные нагрузки. Если есть возможность, почему не повысить безопасность, ставьте хотя бы 6А, должно с большим запасом хватить. Помимо проводки, будет защита и самих светильников, ведь в них провода бывают и 0,5 мм2. Так же у автоматов 6А меньше интеграл джоуля, то есть при перегорании лампы накаливания и возникновения дуги и выбивания автомата живучесть его будет больше чем у автомата 10А, и шансов выбивания вводного автомата при включенных мощных нагрузках тоже будет меньше. Если используются все энергосберегающие лампы, то на одну группу света обычно достаточно и 2А.

Автоматы на теплые полы, звонок, домофон не великоваты? Да и на стиралку, посудомойку, если они до 2,2 кВт, лучше поставить 10А.

Рабочий ток УЗО не клеится с суммой номиналов автоматов!

S_CS написал : Ветку на варочную я бы сократил до ДифАвтомата - сэкономите два места в щитке.

Согласен.

masternew Или сначала ставьте автомат, а потом УЗО, так правильней будет.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.05.2009 в 23:26:22

2masternew А вводной автомат и считалка в наличии имеются?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2009 в 11:01:15

Посититель написал : Если есть возможность, почему не повысить безопасность, ставьте хотя бы 6А, должно с большим запасом хватить. Помимо проводки, будет защита и самих светильников, ведь в них провода бывают и 0,5 мм2. Так же у автоматов 6А меньше интеграл джоуля, то есть при перегорании лампы накаливания и возникновения дуги и выбивания автомата живучесть его будет больше чем у автомата 10А, и шансов выбивания вводного автомата при включенных мощных нагрузках тоже будет меньше. Если используются все энергосберегающие лампы, то на одну группу света обычно достаточно и 2А.

Безопасность кабеля 3х1,5 проложенного в соответствии с нормативами и защищённого автоматом 10А - такая-же как и у кабеля 3х1,5 защищённого автоматом 6А и 2А. 2masternew
Сократите количество УЗО. В вашем случае 3 - более чем достаточно. Посмотрите примеры схем в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653

0
masternew
masternew
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 218

05.05.2009 в 13:58:15

Изменил схему.

Вопрос по характеристике С или В взять, я пока поставил УЗО АС и автоматы С. Тут уже писали и ставили группы А на УЗО и В на автоматы, оно дороже выходит, но есть ли в этом смысл переплачивать?!

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2009 в 14:05:48

masternew написал : Тут уже писали и ставили группы А на УЗО и В на автоматы, оно дороже выходит, но есть ли в этом смысл переплачивать?!

Да. Есть смысл. Всё освещение можно под один "АВДТ" 10А 0,03А. Ванну можно туда-же. УЗО в ванну 16А 0,01А - заменить на дифавтомат, или защитить автоматом 16А.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

05.05.2009 в 14:11:37

masternew написал : Вопрос по характеристике С или В взять, я пока поставил УЗО АС и автоматы С. Тут уже писали и ставили группы А на УЗО и В на автоматы, оно дороже выходит, но есть ли в этом смысл переплачивать?!

Переплачивать смысла нет! АВ-С, УЗО-АС. По схеме под УЗО 16А/10мА - уберите один АВ 10А и объедините ТП и свет - 6А будет достаточно. Не забывайте истину: Номинал УЗО >= сумме номиналов автоматов или вводного АВ! Вы так и не ответили - ЧТО стоит перед счётчиком?

0
masternew
masternew
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 218

05.05.2009 в 14:17:16

Всё освещение можно под один "АВДТ" 10А 0,03А. Ванну можно туда-же.

По совета выше разнес на разные дифавтоматы ввиду перегорания одной лампочки отсутствие света во всей квартире, да и искать сложнее неисправность.

Свет в ванной находится в мокрой зоне, может его лучше оставить под защитой УЗО 10мА?

УЗО в ванну 16А 0,01А - заменить на дифавтомат, или защитить автоматом 16А.

И на один дифавтомат повесить и розетку и теплый пол? Что значит защитить автоматом, поставить его перед УЗО, и что это даст?

0