08.05.2009 в 00:49:17
Проблема такая: Есть один общий вентилятор на ванную и туалет. Надо подключить так:
т.е. выключатель 1 = свет + вент. / выключатель 2 = только вент.
Понимаю что надо поставить промежуточное реле на 220В, помогите нарисовать схему куда что подключать.
ЗЫ! пробовал подключить по приложенной схеме - все работает как надо, только когда вент.работает одновременно с люстрой - люстра еле горит...
08.05.2009 в 01:19:27
типа того
08.05.2009 в 01:24:16
gives написал : Понимаю что надо поставить промежуточное реле на 220В, помогите нарисовать схему куда что подключать.
Не надо никаких реле - на туалет поставьте одноклавишный двухполярный выключатель, у которого один контакт включает освещение, а второй вентилятор, а в параллель вентиляторному контакту включите обычный выключатель для включения вентилятора отдельно.
08.05.2009 в 01:54:55
А ванна как? :) На самом деле если уж так надо, то дешевле и проще поставить 2 вентилятора. Чем заморачиватся с выключателями, реле и так далее. 2 проточника по 300руб друг за другом (даже крепеж есть в них) и всех делов. Да один будет немного мешать другому дуть, да и фиг ты с ним :)
08.05.2009 в 02:04:21
Skibushka написал : На самом деле если уж так надо, то дешевле и проще поставить 2 вентилятора.
Считаете, что вентилятор стоит дешевле, чем промежуточное реле, которое и не нужно вовсе? :a
Skibushka написал : А ванна как?
Вам-то это зачем? :eek:
08.05.2009 в 02:08:02
avmal написал : Считаете, что вентилятор стоит дешевле, чем промежуточное реле, которое и не нужно вовсе?
С учетом беганья на купить, на монтаж (коробочку какую нить) на размышления о вечном сидя в одном из помещений, дешевле купить второй :)
Тьфу... условия задачи невнимательно перечитал... Был твердо уверен что человеку надо что бы вентилятор включался при зажигании света и там и там...
Так то да... Одно хорошо, программку для рисования в архивах отрыл :)
08.05.2009 в 09:09:28
Можно предложить более практичную схему. Вентилятор с режимами:
Во всех вариантах использования обеспечивается продувка санузла. Иключительный случай - долгое воняние в тубзике. Либо одновременное включение света в ванной, либо принудительным выключателем (когда он в удобном месте). Если усложнить схему, то через релюшку поставить реакцию и на свет в туалете.
08.05.2009 в 09:41:19
Мишутк написал : Можно предложить более практичную схему. Вентилятор с режимами:
- Принудительное включение / выключение
- Включение и работа от света с задержкой выключения по таймеру после выключения света).
- Включение от датчика влажности.
Это уже не схема, а техническое задание, которое разительно отличается от исходного.
08.05.2009 в 11:32:20
Если все таки делать с реле, то правильно ли я нарисовал схему?
08.05.2009 в 19:15:33
gives написал : Если все таки делать с реле, то правильно ли я нарисовал схему?
Схема то правильная, но стоит ли заморачиваться с реле, если задача решается гораздо проще. См. сообщение №3 от Avmal.
08.05.2009 в 22:05:50
просто на стене между туалетом и ванной (ширина около 30см) я поставил двойную рамку. В одной - розетка, во второй - трехклавишный выкл. (ванная, туалет., коридор). А трехклавишных двухполярных нету...
сегодня все подключил (через реле), все отлично работает, всем спасибо!
08.05.2009 в 23:30:28
gives написал : я поставил двойную рамку. В одной - розетка, во второй - трехклавишный выкл. (ванная, туалет., коридор).
С этого начать вопрос вы конечно не могли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.