ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

16.05.2009 в 19:54:01

2МИСТИК

МИСТИК написал : Утечка фреона, 100%

учите матчасть :)

0
AndGr
AndGr
Новичок

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

16.05.2009 в 19:59:02

Утечка фриона это уже, что то не реальное... Да пожалуй скоро закуплю все необходимое и начну подрабатывать...:) Утечка хладогента, это когда обмерзает нагнетательный штуцер и испаритель...

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

16.05.2009 в 20:04:07

2AndGr

AndGr написал : Утечка хладогента, это когда обмерзает нагнетательный штуцер и испаритель...

все верно...

Берите отпуск можно деньжат летом заработать, но основную работу не бросайте... :)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

16.05.2009 в 22:37:25

AndGr написал : Короче решил не загоняться, глянул в городе практически все кондюки, если нет защитной крышки на штуцерах, с обмержим краном по низкому давлению...

Снял крышки со своих Панасов - краны потеют, но не обмерзают. Кстати, в этой крышке есть лоток для отвода конденсата в поддон внешника для возможности организовать дренаж.

0

in my humble opinion

AndGr
AndGr
Новичок

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

16.05.2009 в 23:05:12

Kvost вы обороты на кондиционере на минимум поставьте и понаблюдайте...

0
алек
алек
Новичок

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

17.05.2009 в 18:01:49

А я думаю что когда по нискому обмерзает это хорошо. т.к. фреон докипает до входа в компрессор тем самым лучше охлаждается. просто из опыта- береш лаз. термометр и выключаеш компрессор последолгой работы по прошествии 2х минут температура растёт и растёт! так как не чем больше охлаждаться, в этот момент даже таблетка может сработать.

но чуть холоднее температура на улице и можно схлопотать гидро удар! вывод- вентилятор вн. бл. на максимум особенно в серваках и 23-24. а не 16-18 как у всех!

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.05.2009 в 19:12:53

алек написал : т.к. фреон докипает до входа в компрессор тем самым лучше охлаждается.

алек написал : но чуть холоднее температура на улице и можно схлопотать гидро удар!

во во гидроудар , но и влажный ход ничего хорошего. Вообще то фреон должен выкипать еще раньше и поступать на вход компрессора перегретым на 7 град (для капилярок это параметр корректируется ).

алек написал : термометр и выключаеш компрессор последолгой работы по прошествии 2х минут температура растёт и растёт!

это по инерции, и до скольки растет ? следующий пуск все равно через 3 минуты...

алек написал : но чуть холоднее температура на улице и можно схлопотать гидро удар! вывод- вентилятор вн. бл. на максимум особенно в серваках и 23-24. а не 16-18 как у всех!

это только в нашей стране ставят бытовуху с капеляркой в серверные, ей там не место...

0
AndGr
AndGr
Новичок

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

17.05.2009 в 20:08:59

А возможен ли гидроудар в моем случае? У меня вроде не поршневой комппессор а ротоционный...

0
алек
алек
Новичок

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

18.05.2009 в 08:18:05

опасен в любом случае но не так конечно критично как в первом случае. поясню-если просто запотевание или лёгкий налет это ничего но если шубкой покрылся порт то это уже признак того что вы не чистили 2 года фильтр или скорость ветилятора на мин. а темп. низкая, или горе сервисники которым лень было всё обстоятельно померять. лучшая фраза при обслуживании- вслух и громко! (прийдет друг послезавтра он вашего шефа хорошо знает будет смотреть как мне зделали). действует хак холодный душ. проверял на своих монтажниках (друзьям советовал так говорить). с уважением лёха.

0
Александр М.
Александр М.
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

21.06.2009 в 10:22:12

Здравствуйте, у меня тут такое дело. В прошлом году установил кондиционер, лето и осень проработал - всё ок. В мае, когда жара началась включил - не холодит. Ну я позвонил в фирму, которая устанавливала, приехали мастера, ковырялись с кондеем часа 2, потом сказали, что была утечка фреона т.к. ослабла гайка на внешнем блоке и они "проверили все соединения и заправили всё по-максимуму"! Однако, спустя 5 минут как они ушли, я обнаружил что на внешнем блоке один вентиль обмерзает а другой покрыт конденсатом (как на фотографии AndGr)!!! получается они меня недозаправили??? опять звонить их вызывать???:mad:

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

21.06.2009 в 11:34:04

AndGr написал : вы обороты на кондиционере на минимум поставьте и понаблюдайте...

Понаблюдал. Все ровно.

Александр М. написал : опять звонить их вызывать???

Опять.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу