22.11.2005 в 18:26:03
BV написал : 1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя
Например, в ГОСТ Р 51330.10-99 (Электрооборудования взрывозащищённое. Искробезопасная цепь), в разделе посвящённом требованиям к обеспечивающим искробезопасность предохранителям сказано:
7.3.7 Предохранители должны разрывать цепь при протекании по ней максимально возможного тока. Для систем электроснабжения с напряжением до 250 В переменного тока максимально возможный ток принимают равным 1500 А.
Соответственно и реальные барьерные предохранители (Littelfuse 242) имеют нормированную минимальную разрывную способность 1500 А, при среднем рейтинге 4 кА.
22.11.2005 в 19:00:43
Lazy_ написал : Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А...
Точнее в ГОСТ Р 50807-95: "4.2.7 Номинальная включающая и отключающая способность (Im) Действующее значение ожидаемого тока (2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности ... 4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность... 5.10 ... Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности Im: — для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А... 5.12 ... Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания Inc для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А."
22.11.2005 в 20:32:06
Наличие автомата, ограничивает ВРЕМЯ действия тока короткого замыкания на УЗО. Ток короткого замыкания (реальный) зависит от качества проводки.
Без автомата УЗО и на 6000ампер сдохнет при токе КЗ 1500 ампер через секунды.
23.11.2005 в 11:39:33
BV написал : Без автомата УЗО и на 6000ампер сдохнет при токе КЗ 1500 ампер через секунды.
У номинальной включающей и отключающей способности (Im) другой смысл: "8.11.2.2 Проверка номинальной включающей и отключающей способности Это испытание предназначено для проверки способности УЗО — Д выдерживать токи короткого замыкания, при которых аппарат защиты от коротких замыканий может не сработать, тогда как наличие дифференциального тока вызывает отключение УЗО — Д."
29.11.2005 в 16:43:47
Пожалуйста, VILMA!
Все под винт. Хорошие контакты.
15.12.2005 в 19:46:16
16a.ru написал : Пожалуйста, VILMA!
Все под винт. Хорошие контакты.
Фото серии STANDART и механизм без крышки.
15.12.2005 в 20:53:10
2Groz,
Карива - так себе серия. Очень быстро царапается и пачкается пластик корпуса, контакты разбалтываются. Лично тестировал для журнала. Все-таки бюджетность не идет на пользу изделиям даже хорошей фирмы.
2Сафарова,
У Makel мне не понравились выключатели - только вчера ставил в квартире у подруги (правда куплены были давно). Там винты клемм крепления торчат далеко за заднюю стенку выключателя ничем не заизолированные. Мало того, что открытые (нельзя ставить в металлическую коробку), так еще и в неглубокой коробке провода режут, если их чуть неаккуратно положить. Может есть и другие серии, но мне попалась неудачная. ;(
Я бы порекомендовал VI-KO. Серию, где рамочки вщелкиваются. У меня уже несколько лет стоят - никаких нареканий.
15.12.2005 в 21:16:38
2Сафарова,
Vi-ko вот такие:
Еще мне понравились ELJO серия "Standard" - простенько, но качественно:
16.12.2005 в 10:35:57
2Сафарова И Бог вас упаси брать беларусию !!!
18.12.2005 в 20:37:51
А что скажете насчёт "WESSEN"
20.12.2005 в 06:54:30
WESSEN? Бог вас упаси. Я конечно ни чего не хочу сказать об инвалидах, но поверьте, в России и так ни чего не умеют делать руками, а когда это делают еще и не умея видеть. В общем плохая серия. Кроме того совершенно не встает в пластиковые установочные банки.
21.12.2005 в 04:31:44
BigHarry написал : И Бог вас упаси брать беларусию !!!
А чем это грозит? а то очень мне одна их релюха подходит.
21.12.2005 в 13:43:11
VM написал : VI-KO рекомендую. Турция по нем. лицензии. Цена приемлимая, качество хорошее. MAKEL похуже и в установке неудобны. Ногами сделаны.
А можно уточнить - по лицензии КАКОГО НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ????
Китай все тоже по "лицензии" делает. Даже логотип одинаковый, однако производитель об этом не знает.
21.12.2005 в 14:03:50
По-моему стоит обратить внимание на ряд Gusi - это российские изделия, произведенный по лицензии и под контролем Шнайдер Електрикс (Германия). превосходное сочетание "цена-качество". Еще неплохая есть серия у компании ДЭК.
21.12.2005 в 16:55:28
2 Одиночка: Гуси не имеют ничего общего с Шнейдер Электрик и являются самостоятельным российским предприятием.
Концерн Шнейдер Электрик представлен в России двумя брендами: Lexel и Merlin Gerin Продукция обоих представлена , например, в гипермаркетах Leroy Merlin. Розетки Lexel серий Standard или Этюд однозначно укладываются в указанный предел в 80р.
По поводу турецкой продукции - каждый решает для себя сам. Просто возьмите в руки и сравните изделие с обратной стороны, там где механизм, с тем изделием, которое вы считаете качественным. А красивую обертку сейчас сделать проще всего..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу