ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

22.11.2005 в 13:47:08

Lazy_ написал : Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А.

Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.11.2005 в 13:48:59

Lazy_ написал : ... Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений

Обычные автоматы не обладают способностью ограничивать ток короткого замыкания.

0
Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

22.11.2005 в 15:01:20

ВТБ! написал : Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.

Данный параметр имеет значение ТОЛЬКО при работе с АВТОМАТОМ. Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет. ТОЛько в расширенных каталогах, причем не на русском языке или в протоколах испытаний на сертификацию.

Юрке А причем здесь это ?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.11.2005 в 16:09:30

Lazy_ написал : Юрке А причем здесь это ?

Вы раньше писали, что "Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений". Я так понял, что Вы имели ввиду быстродействие автомата при коротком замыкании. Если я Вас понял правильно, то вынужден разочаровать. Быстродействие обычных бытовых автоматов не столь велико, чтобы ограничивать ток короткого замыкания.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

22.11.2005 в 17:17:30

1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

22.11.2005 в 17:35:30

Lazy_ написал : Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет.

В таком случае что Вы понимаете под током КЗ? 8-) Ток, при котором УЗО ещё сработает при КЗ на землю?

Разумеется, в маркировке речь идёт о токе КЗ, длительность которого ограничена нормированным временем срабатывания вышестоящего автомата. А без согласованного по двум токам (КЗ и длительному, второй возможен после) автомата Правила не дозволяют УЗО ставить.

Нас в данном случае интересует количество электричества. ;-)

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.11.2005 в 17:42:21

Шпатель написал : ... не совсем понял почему написано так... И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата...

Может и не имеет большое значение, но в каталогах Леграна указывают отключающую способность УЗО при наличии вышестоящего автомата. И в ГОСТе на УЗО даются схемы испытаний УЗО с вышестоящим защитным прибором.

0
Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

22.11.2005 в 18:15:36

Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А. И помоему все эта тема уже флейм

0
A-Nippel
A-Nippel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

22.11.2005 в 18:26:03

BV написал : 1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя

Например, в ГОСТ Р 51330.10-99 (Электрооборудования взрывозащищённое. Искробезопасная цепь), в разделе посвящённом требованиям к обеспечивающим искробезопасность предохранителям сказано:

7.3.7 Предохранители должны разрывать цепь при протекании по ней максимально возможного тока. Для систем электроснабжения с напряжением до 250 В переменного тока максимально возможный ток принимают равным 1500 А.

Соответственно и реальные барьерные предохранители (Littelfuse 242) имеют нормированную минимальную разрывную способность 1500 А, при среднем рейтинге 4 кА.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.11.2005 в 19:00:43

Lazy_ написал : Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А...

Точнее в ГОСТ Р 50807-95: "4.2.7 Номинальная включающая и отключающая способность (Im) Действующее значение ожидаемого тока (2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности ... 4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность... 5.10 ... Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности Im: — для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А... 5.12 ... Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания Inc для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А."

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

22.11.2005 в 20:32:06

Наличие автомата, ограничивает ВРЕМЯ действия тока короткого замыкания на УЗО. Ток короткого замыкания (реальный) зависит от качества проводки.

Без автомата УЗО и на 6000ампер сдохнет при токе КЗ 1500 ампер через секунды.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу