22.11.2005 в 13:47:08
Lazy_ написал : Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А.
Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.
22.11.2005 в 13:48:59
Lazy_ написал : ... Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений
Обычные автоматы не обладают способностью ограничивать ток короткого замыкания.
22.11.2005 в 15:01:20
ВТБ! написал : Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.
Данный параметр имеет значение ТОЛЬКО при работе с АВТОМАТОМ. Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет. ТОЛько в расширенных каталогах, причем не на русском языке или в протоколах испытаний на сертификацию.
Юрке А причем здесь это ?
22.11.2005 в 16:09:30
Lazy_ написал : Юрке А причем здесь это ?
Вы раньше писали, что "Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений". Я так понял, что Вы имели ввиду быстродействие автомата при коротком замыкании. Если я Вас понял правильно, то вынужден разочаровать. Быстродействие обычных бытовых автоматов не столь велико, чтобы ограничивать ток короткого замыкания.
22.11.2005 в 17:17:30
1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя
22.11.2005 в 17:35:30
Lazy_ написал : Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет.
В таком случае что Вы понимаете под током КЗ? 8-) Ток, при котором УЗО ещё сработает при КЗ на землю?
Разумеется, в маркировке речь идёт о токе КЗ, длительность которого ограничена нормированным временем срабатывания вышестоящего автомата. А без согласованного по двум токам (КЗ и длительному, второй возможен после) автомата Правила не дозволяют УЗО ставить.
Нас в данном случае интересует количество электричества. ;-)
22.11.2005 в 17:42:21
Шпатель написал : ... не совсем понял почему написано так... И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата...
Может и не имеет большое значение, но в каталогах Леграна указывают отключающую способность УЗО при наличии вышестоящего автомата. И в ГОСТе на УЗО даются схемы испытаний УЗО с вышестоящим защитным прибором.
22.11.2005 в 18:15:36
Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А.
И помоему все эта тема уже флейм
22.11.2005 в 18:26:03
BV написал : 1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя
Например, в ГОСТ Р 51330.10-99 (Электрооборудования взрывозащищённое. Искробезопасная цепь), в разделе посвящённом требованиям к обеспечивающим искробезопасность предохранителям сказано:
7.3.7 Предохранители должны разрывать цепь при протекании по ней максимально возможного тока. Для систем электроснабжения с напряжением до 250 В переменного тока максимально возможный ток принимают равным 1500 А.
Соответственно и реальные барьерные предохранители (Littelfuse 242) имеют нормированную минимальную разрывную способность 1500 А, при среднем рейтинге 4 кА.
22.11.2005 в 19:00:43
Lazy_ написал : Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А...
Точнее в ГОСТ Р 50807-95: "4.2.7 Номинальная включающая и отключающая способность (Im) Действующее значение ожидаемого тока (2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности ... 4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность... 5.10 ... Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности Im: — для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А... 5.12 ... Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания Inc для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А."
22.11.2005 в 20:32:06
Наличие автомата, ограничивает ВРЕМЯ действия тока короткого замыкания на УЗО. Ток короткого замыкания (реальный) зависит от качества проводки.
Без автомата УЗО и на 6000ампер сдохнет при токе КЗ 1500 ампер через секунды.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу