19.11.2005 в 18:32:41
Решил я не выпендриваться и купил всё от легранда. У меня вопрос....чем измерить ток утечки?
20.11.2005 в 12:10:35
Ну просветите знатоки, как и чем измеряется ток утечки.
20.11.2005 в 23:02:15
2Шпатель,
для проверки тока срабатывания УЗО
надо:
трансформатор 220/(6-12)
переменный резистор(желательно проволочный) килоома на 3
тестер с возможностью измерения до 100 мА
соединяем вторичка(6)->УЗО(1)->УЗО(3)->резистор(средний вывод)->резистор(крайний вывод)->второй вывод вторички.
резистор в положение максимального сопротивления
первичку в розетку
тестер показываем маленикий ток(2-4 мА) потихоньку поворачиваем ручку резистора
ЧПОК! сработало УЗО
ток сработки запомнили??:)
утечка в проводах: мегометром мерять можно потом пересчитать
21.11.2005 в 18:13:07
Ну просветите знатоки, как и чем измеряется ток утечки.
Хорошими токовыми клещами с чуствительностью 1мА. Зажимаешь в них одновременно фазу и ноль. Показанный ток и есть ток утечки.
УЗО глубоко пофигу сгорела или не сгорела лампочка в сети. Вот здесь объяснение на пальцах принципа работы УЗО
21.11.2005 в 23:01:22
С токовыми клещами то по проще. Но по совету Zig-'а возьму в руки паяльник.
2Lazy_, спасибо, не совсем понял почему написано так:
Т.е простое УЗО всегда необходимо защищать автоматическим выключателем. И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата.
Если идёт кз от потребителя, то узо сгорает ведь? Тогда какой смысл ставить автомат позади узо? От кз узо сгорит и цепь будет расцеплена?
22.11.2005 в 13:38:15
Шпатель Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений
22.11.2005 в 13:47:08
Lazy_ написал : Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А.
Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.
22.11.2005 в 13:48:59
Lazy_ написал : ... Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений
Обычные автоматы не обладают способностью ограничивать ток короткого замыкания.
22.11.2005 в 15:01:20
ВТБ! написал : Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000. И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.
Данный параметр имеет значение ТОЛЬКО при работе с АВТОМАТОМ. Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет. ТОЛько в расширенных каталогах, причем не на русском языке или в протоколах испытаний на сертификацию.
Юрке А причем здесь это ?
22.11.2005 в 16:09:30
Lazy_ написал : Юрке А причем здесь это ?
Вы раньше писали, что "Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений". Я так понял, что Вы имели ввиду быстродействие автомата при коротком замыкании. Если я Вас понял правильно, то вынужден разочаровать. Быстродействие обычных бытовых автоматов не столь велико, чтобы ограничивать ток короткого замыкания.
22.11.2005 в 17:17:30
1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений 2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя
22.11.2005 в 17:35:30
Lazy_ написал : Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет.
В таком случае что Вы понимаете под током КЗ? 8-) Ток, при котором УЗО ещё сработает при КЗ на землю?
Разумеется, в маркировке речь идёт о токе КЗ, длительность которого ограничена нормированным временем срабатывания вышестоящего автомата. А без согласованного по двум токам (КЗ и длительному, второй возможен после) автомата Правила не дозволяют УЗО ставить.
Нас в данном случае интересует количество электричества. ;-)
22.11.2005 в 17:42:21
Шпатель написал : ... не совсем понял почему написано так... И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата...
Может и не имеет большое значение, но в каталогах Леграна указывают отключающую способность УЗО при наличии вышестоящего автомата. И в ГОСТе на УЗО даются схемы испытаний УЗО с вышестоящим защитным прибором.
22.11.2005 в 18:15:36
Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А.
И помоему все эта тема уже флейм
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу