АА написал : Если ввод тоньше 16 квадратов, то не допускается (ПУЭ, табл. 2.4.1 )
Эта? :)
Таблица 2.4.1. Нормативный скоростной напор ветра для ВЛ, защищенных от воздействия поперечных ветров
17.05.2009 в 17:06:06
АА написал : Если ввод тоньше 16 квадратов, то не допускается (ПУЭ, табл. 2.4.1 )
Эта? :)
Таблица 2.4.1. Нормативный скоростной напор ветра для ВЛ, защищенных от воздействия поперечных ветров
17.05.2009 в 21:28:46
А сложно самому то сделать это заземление???
17.05.2009 в 22:43:10
А по простому - канавка длиной 4 и глубиной 0,5 метра, вбить 3 уголка 50х50х5 или арматуру D16 длиной от 2 метров, сварить стальной полосой 4х25, полосу и места сварки защитить от коррозии, ввести в дом и с помощью болта перейти на медь 10 кв.мм.
18.05.2009 в 06:31:14
Старшина написал : А я где-то читал, чтобы ставить УЗО, надо делать заземление.
УЗО до 30 мА включительно в первую очередь предназначено для защиты человека, не зависимо от того есть или нет заземления!
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
УЗО до 30 мА одно из самых простых и эффективных средств повышения безопасности человека при двухпроводной проводке!
4Серый написал : деревянный дом:обязательно надо делать заземление
dinamit007 написал : Сделайте заземление обязательно.
Насколько я знаю обязательное требование делать заземление, зануление только для вновь строящихся и реконструируемых домов. Автор темы написал, что в электрике не силен и нарисовал двух проводную схему, то есть хочет сделать капитальный ремонт, а не реконструкцию. Про заземление не заикнулся.
Если Вы советуете автору темы делать заземление, то должны были предупредить, что заземление без зануления для TN-C-S или без УЗО для ТТ делать запрещено! И опять же если это будет TN-C-S то должны были рассказать автору темы про опасность связанную с обрывом нейтрального или PEN проводника, особенно если после обрыва он перехлестнется с фазным проводником и какие защитные меры должны быть приняты при пользовании электроприборами с токопроводящими поверхностями в доме и особенно на улице. А по ТТ объяснить, что единственной защитой будет УЗО, и так же рассказать какие нужно принять меры, чтоб эта защита была надежней.
Заземление это как минимум дополнительные материальные затраты, но это не главное, автор не силен в электрике, а из этого следует что не знает чем отличается зануление от заземления и не знает опасные стороны зануления и заземления.
Старшина написал : А сложно самому то сделать это заземление???
Мой Вам совет, если плохо разбираетесь в электрике отложите идею самостоятельного изготовления и подключения заземления и если будет зануления. Или пригласите специалиста который знает как это делать и по окончании работы выдаст официальную бумагу. Само по себе заземление не защищает, а лишь снижает опасный потенциал.
С неправильно сделанным заземлением, занулением может быть опасней, чем без них!
На перспективу можете проложить трех проводку, только нигде не подключайте желто-зеленый проводник, заизолируйте. На будущие запомните к розеткам и светильникам желто-зеленый проводник подключайте в самую последнюю очередь, когда заземление и если будет зануление будут сделаны и желто-зеленые проводники будут к ним подключены.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
18.05.2009 в 13:44:49
Посититель написал : Как минимум для того чтоб при перегорании лампочки вместе с автоматом освещения не выбил вводной автомат, так как если будут стоять автоматы с одинаковой характеристикой ЭМР, то границы токов срабативания ЭМР водного автомата 20А и автомата освещения 10А, приведенных в схеме, будут соприкасаться или находиться рядышком, что снижает селективность.
Ниже приведен скриншот из каталога легранд. При вводном автомате С20А и токе КЗ менее 150А и С10, и С6 - могут обеспечить селективность. Если ток КЗ больше, то разницы между С6 и С10 в плане селективности - нет, её, селективности - небудет. Если говорить об перегорании лампочки накаливания, то, по не вполне понятным причинам, перегорание лампы накаливания в группе В6 может вызвать сработку С32 ввода, хотя КЗ в В16 розетке, тот-же ввод С32 не цепляет.
Старшина написал : А я где-то читал, чтобы ставить УЗО, надо делать заземление.
Вам в любом случае нужен и контур заземления и УЗО.
01.07.2009 в 00:11:47
обновил проводку! всё, как на схеме в первом сообщении: счётчик, три автомата - 16,16,10А, за исключением вводного автомата. в наличии имеются следующие девайсы (см.фото). Подскажите, что из этого можно поставить на ввод, до счётчика?
01.07.2009 в 00:17:58
ДИФФы на ввод не ставят. это второй и третий на фото. остаётся первый.
01.07.2009 в 00:22:26
Посититель написал : После вводного автомата или после счетчика, в зависимости от того как местные князьки из энергонадэора предпочитают, поставьте электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА, этим Вы существенно повысите защиту от поражения электрическим током и в некоторой степени повысите пожарную безопасность.
... ха!!! "местные князьки", говорите??? посмотрите как они ввод в дом сделали! мать одна в доме была, я приехал и офигел! ...найти бы того "князька"... хорошо хоть сосед им гофру всунул, чтоб провод по шиферу меньше тёрся! а вы говорите... XXI век!!!:clapping
01.07.2009 в 03:35:18
Старшина написал : Подскажите, что из этого можно поставить на ввод, до счётчика?
При том что дом деревянный и такой ввод, вводной автомат максимум С25, УЗО как в моем сообщении #2 очень желательно, только если будет автомат С25 УЗО долно быть ≥32А, автоматы на группы лучше с характеристикой "В". Автомат на свет в деревяном доме всеже лучше В6, или у Вас действительно сумарная мощность света более 1000 ватт?. Вобще мое мнение что в деревянном доме лучще использовать энергосберегающие лампы, по мимо того что они меньше потребляют, они меньше греются, а так же можно поставить автомат на свет всего В2. Этого автомата хватит для питания минимум 7 энергосберегающих ламп мощностью 20 ватт. Для оръентира энергосберегающая лампа мощностью 20 ватт с температурой света 2700К светит с яркостю и спектром примерно как лампа накаливания мощностью 75 ватт. То что на коробках написано экономия 5-6 раз рекламма. Дорогие не берите, перегорают одинаково. Более дорогие оправдано брать только если они конструктивно, по своей форме, свету Вам подходят.
Старшина написал : посмотрите как они ввод в дом сделали!
:scare
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов