Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2009 в 14:21:12

MIB написал : +1 отличная вещь

А

Smily написал : Hager - Volta

Ещё лучше :)

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

18.05.2009 в 14:27:41

Tul написал : Хочется слаботочку разводить в этом же щитке.

не стоит. лучше взять такой - Legrand SOHO Ekinoxe 32912, в него и телефония, и телевизионная и компьютерная разводка с активным оборудованием влезает. и сигнализация влезла. http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog/Legrand%20catalogue%202008-09_160-235.pdf

каталоги http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewMultiPhoto.asp?P=651&L=EN

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

18.05.2009 в 14:36:03

точнее тут. последнии страницы http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog/Legrand%20catalogue%202008-09_380-417.pdf

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.05.2009 в 14:54:18

йоу, а дверцы под картину то сколько стоят у ABB!!! 10 килорубликов

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.05.2009 в 14:58:52

MIB написал : лучше взять такой - Legrand SOHO Ekinoxe 32912

не встраиваемый... не подходит

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2009 в 14:59:49

Tul написал : йоу, а дверцы под картину то сколько стоят у ABB!!! 10 килорубликов

Хагер дешевле будет. Раза в 2.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.05.2009 в 15:03:41

Smily написал : Хагер дешевле будет. Раза в 2.

производитель смущает) Первый раз такого слышу. по качеству он как?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2009 в 15:29:35

Tul написал : Первый раз такого слышу

Я когда-то не знал об Тойоте и Субару :)

Tul написал : по качеству он как?

Щитки - Германия.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.05.2009 в 15:30:47

в общем, есть над чем поразмыслить ABB продается и в электромантаже(около работы), и в элевеле (скидка 12%) - удобно. Хагер ещё поискать надо. сам щит у ABB дешевле примерно на 25% (на примере щитка на 24 модуля) дверца под зеркало у ABB стоит немеряно, даже со скидкой у хагера - 4500, но зато это независимая дверца, к щитку никак не привязана. Крепится к стене. Кто знает, дверца ABB привязана к щитку или нет? Если я куплю сейчас щиток ABB, то позже смогу купить дверь ABB либо дверь HAGER, по финансам и по желанию. Значит, сейчас вопрос сводится только к выбору щитка, без двери. Какой лучше - ABB или HAGER? У кого комплектация лучше? Про ABB например знаю точно, что дверь открывается в любую сторону, и это настраивается. У хагера как? Если нет очевидных плюсов в начинку хагера, то возьму ABB (он дешевле)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2009 в 15:35:53

Tul написал : Какой лучше - ABB или HAGER? У кого комплектация лучше?

Конечно Хагер:) Шинки удобные, получше аналогичных АВВшных будут.

Tul написал : У хагера как?

Открывается в любую сторону.

Tul написал : но зато это независимая дверца, к щитку никак не привязана.

Дверка крепится к щиту.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.05.2009 в 15:51:52

Smily написал : Дверка крепится к щиту.

судя по изображениям и тексту, это не так http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/dvercy-s-kartinnymi-i-zerkalny/dverca-so-smennoj-vstavkoj-dlja-112

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.