Здравствуйте, господа!

Приобрел накопительный водонагреватель со встроенным УЗО (т.е. на шнуре стоит УЗО). В нашем доме нету заземления. Есть дополнительное зануление, к которому подключены эл. плита, розетка на кухне и стиралка (дом П44, 95 года постройки). Обычно водонагреватель заземляют, а если я подключу водонагреватель к доп. занулению, то встроенное УЗО по идее должно вырубаться...

Как быть? отказаться от "заземления"?

0
Still
Still
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

19.05.2009 в 14:59:41

Не будет оно вырубаться

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

19.05.2009 в 15:11:27

Still написал : Не будет оно вырубаться

так таки и не будет? в нормальном режиме вырубаться не будет, а при появлении тока утечки должно вырубиться...

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

19.05.2009 в 15:50:44

То есть если в розетке будет ноль и "заземление" кот. является дополнительным занулением - УЗО не будет вырубать? Так как фактически "ноль" и доп. зануление соединяются в этажном щитке...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135889

19.05.2009 в 16:02:35

Fordov написал : То есть если в розетке будет ноль и "заземление" кот. является дополнительным занулением - УЗО не будет вырубать?

нет

Fordov написал : Так как фактически "ноль" и доп. зануление соединяются в этажном щитке...

ну и что?

0
Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

19.05.2009 в 16:20:48

BV написал : ну и что?

Некоторые электрики категорически не рекомендуют заземлять кв-ру с помощью защитного зануления, да еще говорят, что УЗО иногда вырубает именно из-за подобного "замыкания" нуля и доп. зануления в розетках.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 18:45:06

2Fordov Что означает неведомый электрической науке термин "дополнительное зануление"?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Fordov
Fordov
Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 144

20.05.2009 в 09:13:48

Kamikaze написал :

Извини, ну я неправильно выразился, я имел ввиду "защитное зануление".

А что вы думаете по этому поводу?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.05.2009 в 09:24:50

Fordov написал : Некоторые электрики

Некоторые "электрики" еще до хрена чего говорят... Например поставить АВ 100А вместо 10А, провести разводку кабелем 2x0.75; что под гипсокартон гофра не нужна, а в стенах без нее никак, и т. д...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2009 в 09:57:25

19vit73 написал : в нормальном режиме вырубаться не будет, а при появлении тока утечки должно вырубиться...

Именно так.

Разумеется, защитный ноль ("земля") должен идти отдельной, третьей жилой кабеля, в щите подключаться к шине РЕ (PEN) щита, а в розетке - к защитному контакту, и никаких контактов РЕ с N после счетчика и УЗО быть не должно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.05.2009 в 11:39:18

Если появился ток утечки - УЗО ОБЯЗАНО вырубиться. Иначе это будет электрический стул, который тихо ждёт своего часа... И не забывайте пункты ПУЭ-7 1.7.131 и 1.7.132...