ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 18:22:32

Alexey_Spb написал : Внутри алюминевая шина на изоляторах.

И тут сэкономили :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 18:39:04

ksiman написал : И тут сэкономили

Не экономили, в электроэнергетике люминь властвует безраздельно ибо меди на такие конские сечения и длины не напасешься.

Ну вот только обмотка как статора, так и ротора самого генератора из меди сделаны (видел его разобранным на ремонте). Обмотка трансформаторов и реакторов тоже из меди. А все шины и проводники это люминь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

17.02.2015 в 19:11:57

Alexey_Spb написал : ... Фото с одного из объектов. ...

При таких "страшнючих" цифрах, интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 19:13:28

Ким написал : что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов

Контролька :) Возможно это с ТТ Конструкция токопровода интересная, трубная пустотелая ;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

17.02.2015 в 19:35:42

ksiman написал : .... Контролька Возможно это с ТТ ....

Как вариант - возможно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 19:48:47

Ким, да, это контроль тока.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 19:55:55

Alexey_Spb написал : Solovey, у него напряжение 10 кВ (на самом генераторе написано). Отсюда и ток такой.

модель точную знаете? глянул справочники, на 500МВт уже напряжение статора 20кВ делают. может забугорный какой...?

Ким написал : интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???

В утолщениях стоят трансформаторы тока. "Сопли" - это контрольные кабели которые подключаются ко вторичной обмотке ТТ.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

17.02.2015 в 19:59:15

Alexey_Spb написал : Фото с одного из объектов.

Элегаз,?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 20:08:38

camper написал : Элегаз,?

Он тут вообще без надобности - напряжение всего-то 10-20кВ :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 20:10:42

Solovey, это было в 2007 году ) Пошарюсь в архивах, самому интересно стало.

Там походу ТВВ, но у него для такой мощности реально должно быть 20 кВ на статоре.

Возможно, я ошибся.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 20:12:36

camper написал : Элегаз,?

нет. там воздух.

вот подобное фото. токопровод 15.75кВ. На фото не я )))

Кабель 220кВ

А вот вам элегаз 220кВ

0