Почитайте эту тему.
Автор хорошо всё расписал. Забыл о SE правда. Почитать можно здесь Сохраняйте в RAR. Если сеть 1ф - тогда переходите сразу на стр. 34 арт. RM17UBE15.
А дпн фтопку.
22.05.2009 в 23:05:52
Почитайте эту тему.
Автор хорошо всё расписал. Забыл о SE правда. Почитать можно здесь Сохраняйте в RAR. Если сеть 1ф - тогда переходите сразу на стр. 34 арт. RM17UBE15.
А дпн фтопку.
23.05.2009 в 09:20:09
2Tul Вчера, покупая дочери обувь, столкнулся с расстроенной продавщицей, которая бурно обсуждала с сотрудницами потерю всей бытовой техники от аварии "нуля". На прошлой неделе одному из своих клиентов (2 года назад квартиру делал) ставил УЗМ-40 по его просьбе.
23.05.2009 в 09:31:45
с помощью какого оборудования сделать переключение питания от трехфазного ввода на генератор при пропаданиии входного напряженя? переключение- ручное.
23.05.2009 в 10:03:23
C2h5-OH написал : с помощью какого оборудования сделать переключение питания от трехфазного ввода на генератор при пропаданиии входного напряженя? переключение- ручное. __________________
с помощью перекидного рубильника фирмы АВВ
23.05.2009 в 10:11:03
а что такое авария нуля? эту защиту достаточно одну поставить, вместе с входным УЗО, или на каждый УЗО?
23.05.2009 в 10:15:08
Tul написал : а что такое авария нуля?
это когда ноль в электрическом стояке отгорает и вместо ноля в розетках вторая фаза появляется из-за чего выходит из строя бытовая техника.
23.05.2009 в 10:56:35
4Серый написал : ноль в электрическом стояке отгорает и вместо ноля в розетках вторая фаза появляется
из-за чего он отгорает? что делать чтобы не отгорал? если отгорает, то откуда вторая фаза берется? провод то отгорел и никуда не подсоединен
23.05.2009 в 11:49:56
представьте. в подъёзд входят три фазы и ноль. Ноль нагружен сильнее, чем каждая из фаз из-за несимметричности нагрузки. И вот нулевой провод внизу устал и отгорел. А три фазы так и подаются. В розетки включена различная техника. Через имеющуюся фазу А ток идёт на нулевой провод, а т.к. уйти ему некуда(в щите контакта нет), он через тот же ноль попадает к Вам в розетку и суммирует напряжение с фазой В. Кстати, тут где-то картинка даже была на эту тему.
23.05.2009 в 11:51:45
Tul написал : из-за чего он отгорает? что делать чтобы не отгорал?
обслуживать электростояки по регламенту, а не после аварии или пожара.
23.05.2009 в 11:51:46
т.е., отгорание нуля - это не моя личная проблема, а проблема подъезда, и в рамках своего щитка я с ней бороться не могу?
23.05.2009 в 12:01:39
Верно. Вот картинку на стороннем ресурсе нашёл похожую.