22.05.2009 в 11:59:33
2Одинец В моём случае это будет выглядеть так?
22.05.2009 в 12:08:15
А зачем две коробки? Ставим розетки, все провода от левых контактов собираем в кучу, и к левому проводу имеющейся проводки. Все провода от правых контактов - аналогично к правому. Соединять - за неимением спецоборудования - качественной скруткой, лучше пропаянной.
22.05.2009 в 12:14:42
Abcent написал : В моём случае это будет выглядеть так?
Не думаете объединить распаячные коробки и подрозетники, используя глубокие подрозетники?
22.05.2009 в 12:20:49
mww08 написал : используя глубокие подрозетники?
Вот это я и имел ввиду...:) Просто неправильно выразился. Я и хотел все скрутки поместить в подрозетниках.
22.05.2009 в 12:40:54
Abcent написал : Я и хотел все скрутки поместить в подрозетниках
Я бы тоже так сделал.
22.05.2009 в 13:14:43
Abcent написал : В моём случае это будет выглядеть так?
Подвод - первая коробка - от неё отводы на розетки и отвод на другую коробку - от другой коробки разводка на розетки... Слева фаза (чёрный либо коричневый проводник), справа нейтраль (синий проводник), защитный контакт - жёлто-зелёный проводник. Если провод не имеет цветовой маркировки - нанесите её в коробках обязательно, в розетках тоже. И в коробках каждый цвет собрать в кучу.
mww08 написал : Цитата: Сообщение от Abcent Я и хотел все скрутки поместить в подрозетниках
Я бы тоже так сделал.
Сделали бы СКРУТКИ в подрозетнике мои электрики - вылетели бы с работы, опережая собственный визг. Притом по статье. Сделайте одну большую коробку с клеммными колодками или там с пропайкой. Отдельную. Неужели не сможете никак её декоративно замаскировать (в смысле не слоем штукатурки)?
22.05.2009 в 14:05:16
Одинец написал : Сделали бы СКРУТКИ в подрозетнике мои электрики - вылетели бы с работы, опережая собственный визг. Притом по статье
А Вы, что, действительно считаете, что соединения в подрозетниках делать нельзя?
22.05.2009 в 14:09:12
mww08 написал : соединения в подрозетниках делать нельзя?
Вот и мне хочется уточнить...
22.05.2009 в 15:40:58
Abcent написал : Вот и мне хочется уточнить...
По словам СуперРукоВодителя Одинец нельзя. Но, по моему разумению - можно. Во всяком случае ПУЭ этого не запрещают.
22.05.2009 в 17:20:13
Скрутки запрещены.....
22.05.2009 в 17:21:57
2mww08 Вот и я тоже так думаю. Звонил товарищу, у которого недавно закончился ремонт- у него именно так. Делали наёмные ребята, через знакомых. Так что косячить им смысла, думаю, нет.