Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

27.05.2009 в 16:37:16

А в проводнике между распред коробкой и выключателем должен быть PE или это зависит от длины?

То есть в случае 3 светильников и 3-клавишного выключателя имеем: В распред коробку приходят след. провода: один 3х1.5 от щитка, три 3х1.5 от лампочек и один 5х1.5 от выключателя (или два 3х1.5, чтобы другой провод не покупать). При этом PE в выключателе висит в воздухе или есть выключатели, где они подключаются?

Я правильно понял?

В случае же отсутствия распред коробки все это приходит к выключателю и коммутируется за ним.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.05.2009 в 18:00:49

Tul написал : просто присутствовать? будучи никуда не подключенным?

Да! Если начинает греться и плавиться проводка - меняется сопротивление изоляции и срабатывает УЗО если в кабеле есть РЕ проводник, не давая начаться ПОЖАРУ:)

Tul написал : не пойму, почему эта схема не работает, либо, нужно 2 кабеля 3*1.5?

Замечательная схема! Конечно годиться. Минус один - габариты шкафа увеличиваются, но позволяет управлять освещением откуда угодно:)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.05.2009 в 18:02:22

Черепашкин написал : А в проводнике между распред коробкой и выключателем должен быть PE или это зависит от длины?

По хорошему очень нужен! См. пост выше:)

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.05.2009 в 11:15:38

Tul написал : к выключателю, кроме фазы, нужно и ноль и заземление вести?

землю не обязательно тянуть через выключатели нейтраль тянуть через выключатели стоит только, если планируете выключатели с подсветкой

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2009 в 11:38:21

SergeyE написал : землю не обязательно тянуть через выключатели нейтраль тянуть через выключатели стоит только, если планируете выключатели с подсветкой

Откуда вы возьмете нули, чтобы вести кабели непосредственно от выключателя на светильники?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.05.2009 в 13:16:51

avmal написал : Откуда вы возьмете нули, чтобы вести кабели непосредственно от выключателя на светильники?

откуда удобнее/короче, но не обязательно их пропускать через выключатель

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2009 в 13:44:13

SergeyE написал : откуда удобнее/короче, но не обязательно их пропускать через выключатель

И откуда вам удобнее/короче в данном случае, если обсуждается монтаж без распаечных коробок?

0
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

28.05.2009 в 22:42:47

Распайку советую делать : 1) в подразетнике выключателя, Аккуратно уложив провода; 2) в щите. Самый лучший вариант, только кабеля уйдет много. Т.к. всегда есть возможность добраться до распайки!:)
Применить диммер или другое оборудование. Когда есть доступ -- всегда есть варианты (по-дешевле!)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу