07.06.2009 в 12:00:47
chirrik написал : Духовка подключается без разетки, просто поставлю распайкоробку и на розетки перекину 2,5 квадрата.
Если духовка у вас без шнура, с чем я не сталкивался, то зачем вам на розетки что-то перекидывать?
chirrik написал : Я думаю что пусть будет лучше запас.
Запас для автомата? Я бы лучше предоставил запас кабелю.
chirrik написал : А что скажете по поводу перенапряжений, думаете не стоит заморачиваться?
Свою точку зрения я уже высказал.
08.06.2009 в 11:34:09
2avmal
Спасибо за советы. Очень помогли. Всё своё переделал практически.
Благодарствую.
16.06.2009 в 00:28:45
Вот переделаная схема. Пришлось многое поменять и от немногого отказаться, т.к некоторая проводка уже проложена. И что всё таки посоветуете брать из оборудования: легран, сименс или АББ, а может чё другое?
16.06.2009 в 01:22:20
chirrik написал : Вот переделаная схема.
Нормальная схема, если исходить из того, что часть линий уже проложена.
chirrik написал : И что всё таки посоветуете брать из оборудования: легран, сименс или АББ, а может чё другое?
Лично я не задумываясь взял бы серию Legrand DX с её кармашками для бирочек. :)
Только я бы ввод сделал снизу рубильника, чтобы можно было целиком использовать две 2Р шины-гребёнки, а автомат 32А для ВП перенес бы до упора влево.