04.06.2009 в 22:51:46
MelnikovYD написал : А вот насколько тип А нужен конкретно для холодильника, варочной панели, сушильного автомата?
Я своё мнение уже высказал.
04.06.2009 в 23:48:30
Smily написал : Розетки 3х2,5 - 16А, Свет 3х1,5 - 10А.
За бугром этого не придерживаются.А у нас перестраховка?А также обратите внимание на УЗО и автомат в нескольких случаях совпадают по номиналу.Значит и так можно,ну разумеется это относится только к Легранду.:)Р.S.Схема взята из буклета:LRэлектробезопасность в повседневной жизниwww.legrand.ua
05.06.2009 в 00:26:57
Screen написал : УЗО и автомат в нескольких случаях совпадают по номиналу
Это не противопоказано.
Screen написал : Схема взята из буклета:LRэлектробезопасность в повседневной жизниwww.legrand.ua
Только не уверяйте меня, что схему делали французы.
05.06.2009 в 00:50:16
Буклет на Русском,значит не Французы.Нужно поискать в оригинале.
05.06.2009 в 00:58:15
Да простит меня автор топика, просто не хочеться плодить тем.Ситуация такая: Этажный щиток: 1) Автомат 50А однополюсной 2) Счетчик(энергомера) 3) Узо Энергомера 63А/100мА двухполюсное. ввод 3 1*6 Квартирный щиток(собираю сам) 1) Вводной автомат на 50А двухполюсной 2) Дифф. 10А/30мА двух полюсной- холодильник отдельная линия(это чтоб при отъезде можно было всё вырубить акромя холодильника). кабель 3*2,5 3) Автомат 40А на варочную панель. кабель 3*4 4) УЗО С25/30мА плюс два автомата С16 - розетки кухня и духовка, кабель 3*2,5 5) УЗО С25/30мА плюс два автомата С16 розетки по группам комнаты. кабель 3*2,5 6) УЗО С25/30мА плюс два автомата С10 свет по группам. кабель 3*1,5 7) Дифф. С25/10мА - розетки в ванной, накопительный нагреватель, стиралка. кабель 3*2,5 Кабель использую NYM в гофре в штробе и под стяжкой. Вот возникли вопросы: Диффы и автоматы легран или сименс(ещё пока не решил), а вот все УЗО "Энергомера" двухполюсные, достались от застройщика. 1) Как эти УЗО по качеству, и сомнения в правельности в п.5 и 6 2) И замена этажного узо на дифф., т.к. автомат который стоит в этажном щитке вырубает счётчик. 3) Правельно ли подобран кабель?
Прикрепляю щиток от строителей.
05.06.2009 в 01:27:01
2chirrik
1) лучше рубильник на 63А;
2) 16А 30мА;
3) кабель 3х6, автомат 32А;
4), 5), 6) УЗО 40А 30мА;
7) дифф 16А 10мА.
chirrik написал : Кабель использую NYM в гофре в штробе и под стяжкой.
В штрабы-то зачем гофра?
chirrik написал : И замена этажного узо на дифф., т.к. автомат который стоит в этажном щитке вырубает счётчик.
Какое отношение имеет УЗО к автомату, который вырубает счетчик?
05.06.2009 в 01:59:22
avmal написал : 1) лучше рубильник на 63А;
Понял оставлю тот который застройщик поставил ИЭК 63А. На фото он первый его видно.
avmal написал : 2) 16А 30мА;
Понял
avmal написал : 3) кабель 3х6, автомат 32А;
Блин в условиях по установке сказано что 40А нужно ставить. А кабель обязательно менять, а то уже проложен?
avmal написал : 4), 5), 6) УЗО 40А 30мА;
УЗО значит все менять прийдётся
avmal написал : 7) дифф 16А 10мА.
Поменяем
avmal написал : В штрабы-то зачем гофра?
Так в проекте написано, поэтому и делаем. Лаборатория докапывается.
avmal написал : Какое отношение имеет УЗО к автомату, который вырубает счетчик?
Может и ни какого. Но в щитке стояло получается одно УЗО(оно сейчас сгорело), поэтому и хочу поставить дифф. Или не нужно?
05.06.2009 в 08:28:50
chirrik написал : А кабель обязательно менять, а то уже проложен?
Допустимый ток кабеля 3х4мм2 - 32А. Так что вариант 3х4 под АВ 40А совершенно не годится. Да и норматив требует кабель 3х6 на плиту. Но если уж кабель совсем никак не поменять - приемлемо его оставить под защитой АВ на 32А, при этом не сможете длительно пользоваться варкой на полной мощности.
УЗО п.6 менять не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.06.2009 в 11:44:17
chirrik написал : оставлю тот который застройщик поставил ИЭК 63А.
А вам не хочется для себя что-то получше и понадежнее поставить?
chirrik написал : Так в проекте написано, поэтому и делаем. Лаборатория докапывается.
Дело лаборатории сделать замеры и занести результаты в протокол. К способам разводки они никакого отношения не имеют.
chirrik написал : в щитке стояло получается одно УЗО(оно сейчас сгорело), поэтому и хочу поставить дифф. Или не нужно?
Если автомат не будете трогать, а его трогать нельзя, то поставьте ставропольский селективный диффавтомат 50-63А 100мА.
05.06.2009 в 12:03:14
Screen написал : За бугром этого не придерживаются
Мне знакома эта схема.
07.06.2009 в 01:47:48
avmal написал : Дело лаборатории сделать замеры и занести результаты в протокол. К способам разводки они никакого отношения не имеют.
Извеняйте перепутал, не лаборатория, а ростехнадзор. Те кто самостоятельно занимаеться проектом и реализацией его в жизнь, а не через местную контору, к тем он лично ходит и проверяет. Наверно неплохой откат имеет.
avmal написал : Если автомат не будете трогать, а его трогать нельзя, то поставьте ставропольский селективный диффавтомат 50-63А 100мА.
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь.
avmal написал : А вам не хочется для себя что-то получше и понадежнее поставить?
Хочеться. Поэтому всё переделал:
Квартирный щиток
1) Вводной рубильник на 63А двухполюсной
2) Автомат 40А на варочную панель. кабель 3*6 ВВГнг
3) Дифф. 32/30мА духовка и микроволновка, кабель 3*4
4) УЗО С40/30мА плюс два автомата С16 - розетки кухня и столовая, кабель 3*2,5
5) УЗО С40/30мА плюс два автомата С16 розетки по группам комнаты. кабель 3*2,5
6) УЗО С25/30мА плюс два автомата С10 свет по группам. кабель 3*1,5
7) Дифф. С25/10мА - розетки в ванной, накопительный нагреватель, стиралка. кабель 3*2,5
8) Автомат С10 на кондишн, кабель 3*1,5
Кабель весь NYM, акромя на варку(старые запасы с дачи остались)
Оборудование решил всё леграновское поставить или сименс.
У меня ещё вопросик
Хочу поставить ограничитель перенапряжения. А то у нас микрорайон строится и народ который уже переехал поговаривает что бывает перенапряжение в сети.
Как вы думаете стоит ли?
Примерно такое
07.06.2009 в 02:03:57
chirrik написал : Дифф. 32/30мА духовка и микроволновка, кабель 3*4
УЗО 40А 30мА, два автомата С16 и два кабеля 3х2,5 или дифф С16 30мА и кабель 3х2,5.
chirrik написал : Автомат 40А на варочную панель
Лучше 32А.
chirrik написал : Дифф. С25/10мА - розетки в ванной
chirrik написал : Оборудование решил всё леграновское
Дифф 16А 10мА.
chirrik написал : Хочу поставить ограничитель перенапряжения. А то у нас микрорайон строится и народ который уже переехал поговаривает что бывает перенапряжение в сети.
Вам надо реле контроля напряжения и то большие сомнения, что в нем есть необходимость. Не на Юбилейной?
07.06.2009 в 02:22:09
avmal написал : УЗО 40А 30мА, два автомата С16 и два кабеля 3х2,5 или дифф С16 30мА и кабель 3х2,5.
Да я понимаю что лучше, но 3*4 уже был проложен под варку, благо что конец оставил очень приличный и можно его до шкафа с микроволновкой пробросить.
avmal написал : Лучше 32А.
В рекоминдациях 40А просят. У меня поверхность 7,5кВт на полной. Выдержит ли 32А?????
avmal написал : Дифф 16А 10мА.
Ой блин сам описался, именно такой дифф. и ставлю
avmal написал : Не на Юбилейной?
На Главной 1 (ГУАС или Жилгородок)
07.06.2009 в 09:49:11
chirrik написал : 3*4 уже был проложен под варку, благо что конец оставил очень приличный и можно его до шкафа с микроволновкой пробросить.
Я не представляю себе как вы четыре квадрата в розетку будете заряжать.
chirrik написал : В рекоминдациях 40А просят.
Пусть будет 40А, хотя автомат 32А не имеет права срабатывать практически до 8кВт мощности.
07.06.2009 в 11:03:49
avmal написал : Я не представляю себе как вы четыре квадрата в розетку будете заряжать.
Духовка подключается без разетки, просто поставлю распайкоробку и на розетки перекину 2,5 квадрата.
avmal написал : Пусть будет 40А, хотя автомат 32А не имеет права срабатывать практически до 8кВт мощности.
Я думаю что пусть будет лучше запас. А что скажете по поводу перенапряжений, думаете не стоит заморачиваться?