04.06.2009 в 10:37:18
Уфф! Сумел прочитать от начала и до конца! Мои и 2dinamit007 предположения полностью подтвердились! Если бы автору сразу кто нить посоветовал подключить к внешнему контакту провод, а другой конец его подключить к водопроводной трубе, то автор темы не винил во всём антенну. Просто сегодня решил почитать всё от начала и до конца.:cool:
04.06.2009 в 11:06:43
Андрёй написал : Включаем УЗО и выключаем перед ним автомат. Можно вообще обесточить квартиру. И меряем обычным тестером сопротивление ноль-земля. Должно быть около 0 Ом. Только желательно не использовать режим проверки полупроводниковых приборов
Сделал как Вы сказали и вот что у меня получилось на фото. 1 фото выключен автомат,узо включено. 2 фото включен автомат,узо включено.
04.06.2009 в 15:52:28
Андрёй написал : Нет. Земли просто нет. А половина сети от какого-то фильтра - компьютера, например.
земля есть, судя по фото выше, но подключена она, "малость", плохо. Давайте фото щитка (если перепутано там, то исправить можно легко, не вскрывая коробки). Автомат, который выключали, двухполюсный (или 1p+N)? Проверьте индикаторной отверткой все контакты PE розеток.. Если на каком-нибудь засветится, этой розеткой не пользоваться до устранения... Проверьте наличие фазы в розетках при ОТКЛЮЧЁННОМ АВТОМАТЕ... если вдруг она там есть (полный накал) - то радоваться, что квартира ещё не сгорела....
04.06.2009 в 18:32:11
dinamit007 написал : земля есть, судя по фото выше, но подключена она, "малость", плохо. Давайте фото щитка (если перепутано там, то исправить можно легко, не вскрывая коробки). Автомат, который выключали, двухполюсный (или 1p+N)? Проверьте индикаторной отверткой все контакты PE розеток.. Если на каком-нибудь засветится, этой розеткой не пользоваться до устранения... Проверьте наличие фазы в розетках при ОТКЛЮЧЁННОМ АВТОМАТЕ... если вдруг она там есть (полный накал) - то радоваться, что квартира ещё не сгорела....
Земля светится в треть накала во всех розетках.Фазы в розетках при ОТКЛЮЧЁННОМ АВТОМАТЕ-НЕТ. Выкладываю фото ящика,мои нижний ряд с права.УЗО+4автомата помечены синим.
04.06.2009 в 19:31:01
karbo написал : В розетке замкнуть N и РЕ и должно выбить УЗО?
Да.
Андрёй написал : олжно быть около 0 Ом.
Только при TN-(-C)S.
karbo написал : Земля светится в треть накала во всех розетках.
Что за индикаторная отвёртка у вас? Если на неоновой лампочке, то худо дело.....
04.06.2009 в 19:40:47
Маугли7111 написал : Что за индикаторная отвёртка у вас? Если на неоновой лампочке, то худо дело....
Вот такая.
04.06.2009 в 19:48:49
karbo написал : Вот такая.
В воздухе ваша "земля" висит ...
04.06.2009 в 19:50:01
avmal написал : В воздухе ваша "земля" висит ...
А что делать?
04.06.2009 в 19:59:40
karbo написал : А что делать?
УЗО есть? На каком этаже квартира? Дом с газом или без? На вашем месте я бы написал заявление в ЖЭК о необходимости монтажа контура заземления для схемы ТТ с УЗО.
04.06.2009 в 20:04:35
Маугли7111 написал : УЗО есть? На каком этаже квартира? Дом с газом или без?
Фото своего щитка, я поместил чуть выше.Газа нет.
04.06.2009 в 20:21:59
karbo написал : Газа нет.
Тогда, как я вам и советую,
Маугли7111 написал : На вашем месте я бы написал заявление в ЖЭК о необходимости монтажа контура заземления для схемы ТТ с УЗО.
Я поступил бы именно так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.