25.05.2009 в 20:54:29
Здравствуйте, помогите в следующем вопросе. Частный дом, все потребители на улице (насос, сарай, светильники и т.п.) запитаны через свой щиток. Т.е. ввод в дом - один, просто из главного щитка идут отдельные линии к своим щиткам на этажи и на щиток перед выходом - для улицы. В этом щитке стоит УЗО и автоматы на отдельных "уличных" потребителей. В т.ч. на освещение - две ветки, подключены через двухканальный таймер. Одна из них работает прекрасно. При включении второй - минут через 10-15 срабатывает УЗО. Обе ветки подключены в порядке УЗО-таймер-автомат. Подозреваю, что нарушена изоляция закопанного в земле провода. Есть ли доступный не только специалистам способ определить место, где это происходит? Или копать газон по все длине кабеля? :(
26.05.2009 в 10:01:57
Только прибор, который Вы в прокате не возьмёте. Да и работать с ним надо уметь. Если провод левый (не ВБбШВ или подобный, с бронёй) - однозначно менять. Ну нашли место, сделали муфту. А он через месяц в другом месте крякнет.
26.05.2009 в 11:48:03
ideal написал : При включении второй - минут через 10-15 срабатывает УЗО
Для начала отключите конец кабеля от нагрузки и за одно проверте - может там вода или влага. Если при отключенной нагрузке и сухом конце кабеля УЗО выбивает, только тогда поиск места повреждения в кабеле.
26.05.2009 в 13:14:41
Укажите тип кабеля, если не трудно. Надеюсь, не резина.
26.05.2009 в 13:25:16
LAV написал : Для начала отключите конец кабеля от нагрузки...
Отключал вчера, УЗО выбивает.
Одинец написал : Укажите тип кабеля, если не трудно. Надеюсь, не резина.
Обычный ПВС 2х1,5 в гофре
26.05.2009 в 13:32:10
Одинец написал : Если провод левый (не ВБбШВ или подобный, с бронёй) - однозначно менять
:eek: Менять на
26.05.2009 в 13:38:10
ideal написал : Обычный ПВС 2х1,5 в гофре
Проложили-бы в ПНД - можно передёрнуть, а теперь
ideal написал : копать газон по все длине кабеля?
Причём на глубину 35-40см. (2 штыка лопаты), а то газон прокалывать будете и можете повредить кабель (видимо это и произошло)
26.05.2009 в 13:47:44
ideal написал : Так там жила от 4 мм и больше... Может есть другие варианты замены?
В земле меньше и не стоит, из расчёта механической прочности. Какая бы ни была нагрузка.
LAV написал : Причём на глубину 35-40см. (2 штыка лопаты),
см хотя бы 60 - не забудьте про глубину промерзания. Если начнёт гулять - потянет жилы с ухудшением изоляции. А если в гофре, куда постоянно собирается вода - то и глубже.
26.05.2009 в 13:53:08
LAV написал : Причём на глубину 35-40см. (2 штыка лопаты), а то газон прокалывать будете и можете повредить кабель (видимо это и произошло)
Да нет, я отродясь там ничего не прокалывал. И так уже косить заколебался - само растет ;). Поскольку похоже остался только вариант с заменой - вопрос на что менять?
26.05.2009 в 13:53:59
LAV написал : Для начала отключите конец кабеля от нагрузки и за одно проверте - может там вода или влага.
ideal написал : Отключал вчера, УЗО выбивает.
Причем кабель если без него отключается??? Или само УЗО или таймер. Таймер отключите и кабель, оставьте одно УЗО включенное и посмотрите что получится. ТОгда будет все понятно.
Одинец написал : Только прибор, который Вы в прокате не возьмёте. Да и работать с ним надо уметь.
Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???
Одинец написал : Если провод левый (не ВБбШВ или подобный, с бронёй) - однозначно менять. Ну нашли место, сделали муфту. А он через месяц в другом месте крякнет.
Интересно посмотреть как "спец" определяет какой кабель "левый" или "правый". ;) :) Ну это спец, а как же "левоту" определить нам сирым???.Да и как не разобравшись в неисправности быть однозначнокатегоричным - менять и никаких гвоздей !!! Это очень напоминает современные автосервисы - замена агрегата в сборе, а если ни этот то тогда вот этот, проще говоря пальцем в небо. :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.05.2009 в 14:05:55
Одинец написал : см хотя бы 60 - не забудьте про глубину промерзания. Если начнёт гулять - потянет жилы с ухудшением изоляции. А если в гофре, куда постоянно собирается вода - то и глубже.
Нормально проложить кабель не в гофре, не бронированный, а в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу, но не меньше 20мм, чтобы можно было передёрнуть! Труба ПНД не боится мороза - можно на глубину 35-40см.
26.05.2009 в 14:11:53
Ким написал : Причем кабель если без него отключается??? Или само УЗО или таймер. Таймер отключите и кабель, оставьте одно УЗО включенное и посмотрите что получится. ТОгда будет все понятно.
Это я не совсем понял, что от меня требуется. При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
26.05.2009 в 14:15:49
ПВС это провод, а не кабель...
26.05.2009 в 14:16:09
Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???
А вот тут у меня такая идея возникла. Если временно снять УЗО со щитка и подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего? Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.
26.05.2009 в 14:18:28
Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???
Я имел в виду поиск МЕСТА утечки.
Ким написал : Ну это спец, а как же "левоту" определить нам сирым???.
А как Вы определяете, например, какой бензин в бак своей машины лить? Или вы влёт назовёте процентный состав циклических углеводородов в прямогонном бензине и чем ТЭС отличается от ЦТМ?
LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу, но не меньше 20мм, чтобы можно было передёрнуть!
Тоже неплохо, с учётом того, что я выделил.