26.05.2009 в 14:11:53
Ким написал : Причем кабель если без него отключается??? Или само УЗО или таймер. Таймер отключите и кабель, оставьте одно УЗО включенное и посмотрите что получится. ТОгда будет все понятно.
Это я не совсем понял, что от меня требуется. При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
26.05.2009 в 14:15:49
ПВС это провод, а не кабель...
26.05.2009 в 14:16:09
Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???
А вот тут у меня такая идея возникла. Если временно снять УЗО со щитка и подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего? Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.
26.05.2009 в 14:18:28
Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???
Я имел в виду поиск МЕСТА утечки.
Ким написал : Ну это спец, а как же "левоту" определить нам сирым???.
А как Вы определяете, например, какой бензин в бак своей машины лить? Или вы влёт назовёте процентный состав циклических углеводородов в прямогонном бензине и чем ТЭС отличается от ЦТМ?
LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу, но не меньше 20мм, чтобы можно было передёрнуть!
Тоже неплохо, с учётом того, что я выделил.
26.05.2009 в 14:19:08
ideal написал : Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.
Уже понял, что не покатит, у меня в светильник заведена не петля, а отвод от основной линии через Т-образную муфту... Короче - сам дурак, будем менять...
26.05.2009 в 14:24:53
Одинец написал : см хотя бы 60 - не забудьте про глубину промерзания. Если начнёт гулять - потянет жилы с ухудшением изоляции
Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны. Изоляция в норме :) Регулярно мегером на 2500В крутят. Всё гут :)
LAV написал : , а в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу
Нормально. Только трудно от влаги защитить.
LAV написал : чтобы можно было передёрнуть!
Золотые слова ;)
26.05.2009 в 14:26:30
ideal написал : При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
Извинияюсь, не правильно понял. Исходя из того что написали - значит все таки утечка в оборудовании после автомата, в том числе и в кабеле.
ideal написал : подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего?
С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять.
ideal написал : выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
Для начала еще посмотрите места где кабель "режется". На внешней оболочке кабеля маловероятна утечка, а вот в местах скруток, подсоединений и т.д. - в этих местах смотрите.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.05.2009 в 14:27:28
rele_svg написал : Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны
Прекрасно. Давайте внесём в ПУЭ и будем делать так везде.
26.05.2009 в 14:30:50
LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля
А как 10-метровый отрезок кабеля туда засунуть? В гофре то проволока есть для протяжки...
26.05.2009 в 14:32:38
При прокладке кабеля первый раз параллельно ему засунуть шкерт либо что-то типа провода ПВ-три небольшого сечения (2,5 к примеру)
26.05.2009 в 14:34:08
Ким написал : С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять
Да нет, если бы в светильник заходила петля, то подключать к нагрузке тот участок провода, который идет к следующим (дальним от щитка) светильникам, а тот, что к предыдущим и к щитку - оставить неподключенным... Но поскольку у меня не петля - то увы...