26.05.2009 в 14:11:53

Ким написал : Причем кабель если без него отключается??? Или само УЗО или таймер. Таймер отключите и кабель, оставьте одно УЗО включенное и посмотрите что получится. ТОгда будет все понятно.

Это я не совсем понял, что от меня требуется. При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.05.2009 в 14:15:49

ПВС это провод, а не кабель...

0
Аватар пользователя
ideal

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Днепропетровск

Сообщений: 16

26.05.2009 в 14:16:09

Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???

А вот тут у меня такая идея возникла. Если временно снять УЗО со щитка и подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего? Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.05.2009 в 14:18:28

Ким написал : Интересно каким же прибором можно вычислить минимальную утечку на кабеле???

Я имел в виду поиск МЕСТА утечки.

Ким написал : Ну это спец, а как же "левоту" определить нам сирым???.

А как Вы определяете, например, какой бензин в бак своей машины лить? Или вы влёт назовёте процентный состав циклических углеводородов в прямогонном бензине и чем ТЭС отличается от ЦТМ?

LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу, но не меньше 20мм, чтобы можно было передёрнуть!

Тоже неплохо, с учётом того, что я выделил.

0
Аватар пользователя
ideal

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Днепропетровск

Сообщений: 16

26.05.2009 в 14:19:08

ideal написал : Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.

Уже понял, что не покатит, у меня в светильник заведена не петля, а отвод от основной линии через Т-образную муфту... Короче - сам дурак, будем менять...

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.05.2009 в 14:24:53

Одинец написал : см хотя бы 60 - не забудьте про глубину промерзания. Если начнёт гулять - потянет жилы с ухудшением изоляции

Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны. Изоляция в норме :) Регулярно мегером на 2500В крутят. Всё гут :)

LAV написал : , а в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу

Нормально. Только трудно от влаги защитить.

LAV написал : чтобы можно было передёрнуть!

Золотые слова ;)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

26.05.2009 в 14:26:30

ideal написал : При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.

Извинияюсь, не правильно понял. Исходя из того что написали - значит все таки утечка в оборудовании после автомата, в том числе и в кабеле.

ideal написал : подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего?

С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять.

ideal написал : выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.

Для начала еще посмотрите места где кабель "режется". На внешней оболочке кабеля маловероятна утечка, а вот в местах скруток, подсоединений и т.д. - в этих местах смотрите.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.05.2009 в 14:27:28

rele_svg написал : Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны

Прекрасно. Давайте внесём в ПУЭ и будем делать так везде.

0
Аватар пользователя
ideal

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Днепропетровск

Сообщений: 16

26.05.2009 в 14:30:50

LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля

А как 10-метровый отрезок кабеля туда засунуть? В гофре то проволока есть для протяжки...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.05.2009 в 14:32:38

При прокладке кабеля первый раз параллельно ему засунуть шкерт либо что-то типа провода ПВ-три небольшого сечения (2,5 к примеру)

0
Аватар пользователя
ideal

Местный

Регистрация: 01.06.2007

Днепропетровск

Сообщений: 16

26.05.2009 в 14:34:08

Ким написал : С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять

Да нет, если бы в светильник заходила петля, то подключать к нагрузке тот участок провода, который идет к следующим (дальним от щитка) светильникам, а тот, что к предыдущим и к щитку - оставить неподключенным... Но поскольку у меня не петля - то увы...