26.05.2009 в 14:19:08
ideal написал : Где выбило - значет между этим и следующим - утечка.
Уже понял, что не покатит, у меня в светильник заведена не петля, а отвод от основной линии через Т-образную муфту... Короче - сам дурак, будем менять...
26.05.2009 в 14:24:53
Одинец написал : см хотя бы 60 - не забудьте про глубину промерзания. Если начнёт гулять - потянет жилы с ухудшением изоляции
Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны. Изоляция в норме :) Регулярно мегером на 2500В крутят. Всё гут :)
LAV написал : , а в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля с выходом этой трубы из земли с предотвращении попадания влаги в трубу
Нормально. Только трудно от влаги защитить.
LAV написал : чтобы можно было передёрнуть!
Золотые слова ;)
26.05.2009 в 14:26:30
ideal написал : При отключенном автомате (который стоит после УЗО и таймера) не выбивает. Я выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
Извинияюсь, не правильно понял. Исходя из того что написали - значит все таки утечка в оборудовании после автомата, в том числе и в кабеле.
ideal написал : подключать его по очереди к каждому светильнику начиная от самого дальнего?
С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять.
ideal написал : выкручивал лампы из светильников (т.е. разрывал цепь) - выбивает.
Для начала еще посмотрите места где кабель "режется". На внешней оболочке кабеля маловероятна утечка, а вот в местах скруток, подсоединений и т.д. - в этих местах смотрите.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.05.2009 в 14:27:28
rele_svg написал : Кое где КВВГ Nх1,5 на полштыка прикопаный десятилетиями лежит и хоть бы хны
Прекрасно. Давайте внесём в ПУЭ и будем делать так везде.
26.05.2009 в 14:30:50
LAV написал : в трубе ПНД с внутренним диаметром минимум два диаметра кабеля
А как 10-метровый отрезок кабеля туда засунуть? В гофре то проволока есть для протяжки...
26.05.2009 в 14:32:38
При прокладке кабеля первый раз параллельно ему засунуть шкерт либо что-то типа провода ПВ-три небольшого сечения (2,5 к примеру)
26.05.2009 в 14:34:08
Ким написал : С таким успехом можно отключать по очереди светильники и проверять
Да нет, если бы в светильник заходила петля, то подключать к нагрузке тот участок провода, который идет к следующим (дальним от щитка) светильникам, а тот, что к предыдущим и к щитку - оставить неподключенным... Но поскольку у меня не петля - то увы...
26.05.2009 в 14:35:37
Одинец написал : Я имел в виду поиск МЕСТА утечки.
Я и спросил каким прибором (марку, тип) можно найти место утечки????
Одинец написал : А как Вы определяете, например, какой бензин в бак своей машины лить?
По запаху - и отсюда всего два вида бензинов - так себе и полное г... ;) :)
ideal написал : а отвод от основной линии через Т-образную муфту...
В полне может быть и в ней
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.05.2009 в 14:53:54
Ким написал : каким прибором (марку, тип) можно найти место утечки????
Читайте:
Повторяю, ПВС - это провод (а не кабель) и предназначен он для изготовления соединительных шнуров оборудования, а вовсе не для прокладки в земле. Для ПВС не исключено, что нет никакого конкретного "места утечки", а утечка происходит по всей длине трассы.
26.05.2009 в 15:21:09
Одинец написал : Прекрасно. Давайте внесём в ПУЭ и будем делать так везде.
Глубина прокладки контрольного кабеля в земле в ОРУ подстанций не нормируется;) Что характерно, всё по ПУЭ :D Чтобы ухудшалась изоляция кабеля в земле не припомню. В местах прохода металлоконструкций и на выходе из земли - это чаще всего.
ideal написал : А как 10-метровый отрезок кабеля туда засунуть? В гофре то проволока есть для протяжки...
Проволоку и засунуть. 10 метров всего? Думаю будет всё очень просто.
26.05.2009 в 15:21:33
Arr написал : Повторяю, ПВС - это провод (а не кабель)
Согласен, против ничего не имею. Но сами, наверняка, называете вещи своими именами а не тем чем реально они из себя представляют. Поэтому, трасса должна быть проложена кабелем, значит это кабель, хотя там положена связистская полевка (грубо говоря). У Вас так не бывает???
Arr написал : Читайте: ....
Я это знаю, но в посте писалось про прибор
Одинец написал : который Вы в прокате не возьмёте. Да и работать с ним надо уметь.
вот и заинтересовался этим прибором. А то с такими неисправностями обычно приходилось в комплексе работать, иначе не получается.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ