Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

04.10.2019 в 23:58:11

Доширак, сегодня я полечил больше колонок, чем Вы их за всю жизнь! Скажите, что это не так! ;)

Кстати, простынь Вашу опять не почитал, обещаю, что на досуге почитаю. ;)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Константин_1975

Местный

Регистрация: 12.10.2019

Москва

Сообщений: 19

27.10.2019 в 00:51:03

Нева 5411 (2013г) Не щёлкает реле при запуске (соответственно нет газа на горелке, поджиг впустую искрой трещщит до отсечки). Скинул реле, закрыл пластиной его место. Всё работает. Скинул разъём с реле, замерил чёрный-жёлтый: 615 Ом, чёрный-красный: 6 Ом . Но при поджиге не дёргает якорем ни при запуске (чёрно-жёлтая) ни при работе (чёрно-красная). С блока при запуске на колодке чёрно-жёлтой: до поджига 3 В, после поджига на чёрно-красной -0.3В .

ВОПРОС: Бывало такое в Вашей практике, чтобы одновременно вышли из строя и реле и блок управления?

0
Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

27.10.2019 в 08:23:05

Константин_1975, ссылка

0
Аватар пользователя
Константин_1975

Местный

Регистрация: 12.10.2019

Москва

Сообщений: 19

28.10.2019 в 22:25:46

Доширак, Спасибо, очень многое проясняется. Судя по замерам катушка (~600р.) таки целая и проблема скорее в блоке управления (~1500р).

Хотя остался вопрос, почему катушка даже не "вздрагивает", когда при поджиге несколько секунд 3В есть на чёрно\жёлтой (почему не на ч/красной?) паре. Ведь "сдёргивать" якорь должна низкоомная ч/красная обмотка, а "держать" высокоомная ч/жёлтая. Но при поджиге 3В кратковременно появляются именно на ч/жёлтой.

P.S. Пора перестать тупить и дать по три вольта на каждую обмотку ))) P.P.S. Жаль блок не разборный, наверняка проблема бы свелась к транзистору за сто рублей )))

0
Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

28.10.2019 в 23:55:07

Константин_1975, В данном случае не подается напряжение +3 В на красный провод длительностью 3 сек., где находится конец силовой обмотки, которая имеет малое сопротивление с тем, чтобы через нее протекал большой ток, который создает сильное магнитное поле способное втянуть сердечник соленоида с газовым клапаном. После того, как сердечник втянулся, подается напряжение на высокоомную обмотку, которая удерживает сердечник во втянутом положении. Для удержания достаточно слабое магнитное поле и слабый ток.Если не работает силовая обмотка, то для проверки работоспособности удерживающей обмотки, достаточно снять ЭМК и нажать на сердечник руками. Он должен удерживаться в этом положении до тех пор, пока есть пламя на горелке и датчик ионизации его видит. Если клапан не открылся, то все равно подается удерживающее напряжение 3 В на высокоомную обмотку. Но раз клапан не открыт, то не подается газ, нет пламени, датчик ионизации его не видит, тогда микроконтроллер ЭБУ отключает питание через несколько сек после попытки подать напряжение на силовую обмотку и высокого напряжения на свечу розжига.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

29.10.2019 в 00:09:15

Константин_1975,

очень многое проясняется

Константин_1975, не могли бы Вы уточнить - что именно проясняется и что Вас на это навело? :sorry: ПС Подкола нет. :sorry:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

29.10.2019 в 00:14:52

Доширак написал: Константин_1975, В данном случае не подается напряжение +3 В на красный провод длительностью 3 сек., где находится конец силовой обмотки, которая имеет малое сопротивление с тем, чтобы через нее протекал большой ток, который создает сильное магнитное поле способное втянуть сердечник соленоида с газовым клапаном. После того, как сердечник втянулся, подается напряжение на высокоомную обмотку, которая удерживает сердечник во втянутом положении. Для удержания достаточно слабое магнитное поле и слабый ток.Если не работает силовая обмотка, то для проверки работоспособности удерживающей обмотки, достаточно снять ЭМК и нажать на сердечник руками. Он должен удерживаться в этом положении до тех пор, пока есть пламя на горелке и датчик ионизации его видит. Если клапан не открылся, то все равно подается удерживающее напряжение 3 В на высокоомную обмотку. Но раз клапан не открыт, то не подается газ, нет пламени, датчик ионизации его не видит, тогда микроконтроллер ЭБУ отключает питание через несколько сек после попытки подать напряжение на силовую обмотку и высокого напряжения на свечу розжига.

Когда жеж тепленькая пойдет? (вопрос риторический)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

29.10.2019 в 15:42:47

Славик64,

ТС уже покупает электронный блок управления.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

29.10.2019 в 15:54:16

Доширак написал: ТС уже покупает электронный блок управления.

Как это? :eek: Неужто всё уже замерено? :(

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

29.10.2019 в 15:56:04

Доширак написал: электронный блок управления

А тут бац и не он виноват(не говорю, что не он, но что то ещё надо было проверить).

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

29.10.2019 в 15:59:31

Доширак написал: уже покупает

Откудава инфа? Что, в личке почирикали? Дурной пример заразителен? ;) Доширак, а может он ваш клон? :eek:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Константин_1975

Местный

Регистрация: 12.10.2019

Москва

Сообщений: 19

30.10.2019 в 10:35:37

Доширак, Смущает именно трёхсекундное присутствие 3В на ч/жёлтой и 0В на ч/красной при розжиге** (а не 3В на ч/красной, как должно быть) И главное 0В на обеих (ч/жёлтой, высокоомной, удерживающей и ч/красной, низкоомной, втягивающей) при работе , когда пламя есть, вода горячая бежит, микрик свободен, индикатор показывает температуру.

0
Аватар пользователя
Константин_1975

Местный

Регистрация: 12.10.2019

Москва

Сообщений: 19

30.10.2019 в 10:54:24

Славик64, Кстати, да, спасибо за подсказку. Ведь отсутствие 3В на ч/жёлтой (удерживающей) во время работы может оказаться неисправностью датчиков. Но 0В и (на втягивающей и удерживающей, соответственно) при запуске наводят на мысль о неисправном БУ. Хотя "в свете новой информации" сначала надо поехать измерить датчики. (Жаль сама колонка далековато, 30 км в одну сторону) PS К нималому моему огорчению, сейчас необязательно наличие эл.схемы в документации и приходится собирать информацию по крохам.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

30.10.2019 в 12:00:59

Константин_1975 написал: Кстати, да, спасибо за подсказку.

Ну вотЬ, теперь и Доширак знает. :killyourselfbywall:

Константин_1975 написал: измерить датчики

Что там измерять? Коротнули и всё прояснится.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Константин_1975

Местный

Регистрация: 12.10.2019

Москва

Сообщений: 19

30.10.2019 в 19:52:16

Славик64, Нашёл, в каталоге запчастей за 2019г с оф. сайта, указаны два термореле (термостаты ksd301-da80a2 (вода) и ksd301-da90a2 (дымоход) судя по спецификации нормально-замкнутые (NC)) и датчик температуры воды (индикатор). Последний судя по всему "для красоты", а первых два последовательно держат землю. Итак, себе, для ясности:

  1. Дать три вольта с пол ампера на каждую обмотку катушки и убедиться в её исправности.
  2. Закоротить оба термостата, отжать микрик и убедиться в наличии 3В на ч\жёлтой и ч\красной парах в режиме розжига и 3В на ч/ж паре при горении (или если катушка живая, якорь должен втянуться на розжиге и держаться при горении).
  3. Если 3В есть (якорь втянулся и держится), то под замену термостат(ы), если нет то блок управления.

Спасибо за помощь Доширак и Славик64

PS Может кто подскажет в Новосибирске (Кир. р-н) мастера по газ котлам? У тёщи котёл гаснет, давление теряет, она просит меня посмотреть, что к чему, а мне такое искушение вовсе и незачем )))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу