Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.05.2009 в 16:14:18

BV написал : Если перекроете перемычку, то увеличите гидравлическое сопротивление контура циркуляции => уменьшите скорость циркуляции => всему стояку (и себе включительно) сделаете хуже. Порадуются только соседи на других стояках.

так поставлю на перемычку шаровой кран и до конца его закрывать не буду...и всем должно быть айс! а если ещё добавить в схему кран маевского, в самую верхнюю точку...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

27.05.2009 в 16:28:27

  1. Шаровой не предназначен для регулировки. Через некоторое время закиснет в этом положении.
  2. Как будете контролировать сечение открытия, чтобы не перекрыть больше чем надо?
  3. Третий раз говорю - разберитесь сначала с уклонами и пузырями - может случится, что и без заужения заработает
  4. Почему не впаять две переходных муфты и кусок трубы на размер меньше?
0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.05.2009 в 16:40:57

BV написал :

  1. Третий раз говорю - разберитесь сначала с уклонами и пузырями - может случится, что и без заужения заработает

какое то время работал, но после отключения стояка на 2 недели, перестал работать

BV написал :

  1. Почему не впаять две переходных муфты и кусок трубы на размер меньше?

это подействует лучше чем закрытый кран? стоит ли применять в схеме "маевского"?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

27.05.2009 в 16:45:57

Niko_Elekt написал : какое то время работал, но после отключения стояка на 2 недели, перестал работать

  1. Спустите ВЕСЬ!!! воздух и не парьте мозг кранами на перемычках... Как - всё УЖЕ написано в этой теме - можете прочитать еще раз сначала..... Для таких ситуаций в будущем врежте маевские или полнопроходный отвод с шаровым в верхней ветке перед краном к стояку - если идти от ПС - чтобы сдуть воздушные пробки потоком воды.
    (Если конечно разрешат - тк водосчетчики и тд)

  2. Не поможет - убедитесь что всегда стояк горячий и в нем есть циркуляция.... Если нет - попросите ДЭЗ перепустить стояк и/или восстановить циркуляцию...

0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.05.2009 в 16:50:13

BV написал :

  1. Спустите ВЕСЬ!!! воздух и не парьте мозг кранами на перемычках...

поехал за воздухоотводчиком...замучался гайки крутить...кстати, подача воды сверху стояка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120410

27.05.2009 в 16:58:37

С вашим хитросплетением труб может понадобиться не один воздухоотводчик :) И не покупайте автоматичекие - лучше процесс контролировать вручную.....
ИМХО, лучший воздухоотводчик - отвод с полнопроходным краном + труба в канализацию :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу