27.05.2009 в 14:49:16
Не доглядел я за молдаванином, который мне разводку делал. Теперь полотенцесушитель не работает.
Что можете посоветовать? Фото прилагаю.
Уже голову сломал, хочется конечно с минимальными трудозатратами. Может найти такой же полотенцесушитель но с более толстыми трубами?
27.05.2009 в 15:00:00
Не так уж и плохо сделано. Воздух спускали из ПС?
Вот на этой фото
куда идёт подьём трубы? К стояку или к ПС?
Какое направление потока воды в стояке, к которому подключен ПС - вверх, или вниз?
27.05.2009 в 17:07:09
Полипропиленовая труба идет к ПС.
Направление воды не знаю, это надо спросить у местного сантехника или можно как то определить?
27.05.2009 в 17:09:58
Skorik написал : Полипропиленовая труба идет к ПС.
Уклон/подьём/спуск трубы куда?
Труба поднимается к ПС или труба опускается к ПС?
Относительно горизонтали....
27.05.2009 в 17:16:25
поднимается
27.05.2009 в 22:53:21
Сделано неплохо...спускайте воздух...
27.05.2009 в 22:56:29
Кстати,кранья полотенчика на фото перекрыты))))))
27.05.2009 в 23:13:26
а заужение на стояке не слабовато для данной ситуации
27.05.2009 в 23:18:11
Ну вот как я понял починили,а то -молдаване-молдаване:):):)
28.05.2009 в 00:08:01
Про краны - хорошее наблюдение, но дело не в них.
Воздух спускал, и с верхнего и с нижнего конца. Правда не знаю достаточно или нет, слил примерно пол ведра воды, воздух выходил совсем немного, может конечно еще остался, но как определить?
По наблюдению, вода течет по стояку снизу вверх. Сделал такой вывод, когда снова пробовал стравливать воздух и ПС нагревался начиная с нижнего входа.
28.05.2009 в 00:27:20
Skorik написал : Воздух спускал, и с верхнего и с нижнего конца.
Не знаю зачем с нижнего конца спускать воду ,попробуйте по отдельности открывать краны на полотенчик и спускать воздух с верху (низ. откр. -верх.закр.) и на оборот(низ закр.-верх.откр.) .И проверте уклоны (верх от полот.к стояку) (низ от стояка к полот.)
Извиняюсь Хотя чтоб продавить возд.пробку вам нужен объём воды,так что лучше с низу продавить возд. пробку
29.05.2009 в 19:40:32
sirius1206
Открыл нижний кран, сверху через майевского писает.
Потом надо сделать наоборот?
Верхний кран открыть, нижний закрыть и через маевского спускать?
29.05.2009 в 20:15:57
короче сделал только одно действие, как показано на последней фотке
Пока не понятно, но уже 5 минут как держит температуру, а вдруг заработал?
Отпишусь позЖа...
29.05.2009 в 23:51:31
Всем спасибо за поддержку, кажись заработало !!!
30.05.2009 в 00:03:17
на первойминиатюре свежая врезка нужно восстановить то что было до нее .данный пс установлен на ГВС . Как я понимаю это многоэтажка .вода просто идет по пути наименьшего сопротивления.т.е. Стояк горячий а ПС нет? Нужно заставить воду идти через ПС.