27.05.2009 в 14:49:16
#1205683
Не доглядел я за молдаванином, который мне разводку делал. Теперь полотенцесушитель не работает.
Что можете посоветовать? Фото прилагаю.
Уже голову сломал, хочется конечно с минимальными трудозатратами. Может найти такой же полотенцесушитель но с более толстыми трубами?
27.05.2009 в 15:00:00
#1205699
Не так уж и плохо сделано. Воздух спускали из ПС?
Вот на этой фото
куда идёт подьём трубы? К стояку или к ПС?
Какое направление потока воды в стояке, к которому подключен ПС - вверх, или вниз?
27.05.2009 в 17:07:09
#1205903
Полипропиленовая труба идет к ПС.
Направление воды не знаю, это надо спросить у местного сантехника или можно как то определить?
27.05.2009 в 17:09:58
#1205908
Skorik написал : Полипропиленовая труба идет к ПС.
Уклон/подьём/спуск трубы куда?
Труба поднимается к ПС или труба опускается к ПС?
Относительно горизонтали....
27.05.2009 в 17:16:25
#1205915
поднимается
27.05.2009 в 22:53:21
#1206394
Сделано неплохо...спускайте воздух...
27.05.2009 в 22:56:29
#1206400
Кстати,кранья полотенчика на фото перекрыты))))))
27.05.2009 в 23:13:26
#1206425
а заужение на стояке не слабовато для данной ситуации
27.05.2009 в 23:18:11
#1206432
Ну вот как я понял починили,а то -молдаване-молдаване:):):)
28.05.2009 в 00:08:01
#1206538
Про краны - хорошее наблюдение, но дело не в них.
Воздух спускал, и с верхнего и с нижнего конца. Правда не знаю достаточно или нет, слил примерно пол ведра воды, воздух выходил совсем немного, может конечно еще остался, но как определить?
По наблюдению, вода течет по стояку снизу вверх. Сделал такой вывод, когда снова пробовал стравливать воздух и ПС нагревался начиная с нижнего входа.
28.05.2009 в 00:27:20
#1206570
Skorik написал : Воздух спускал, и с верхнего и с нижнего конца.
Не знаю зачем с нижнего конца спускать воду ,попробуйте по отдельности открывать краны на полотенчик и спускать воздух с верху (низ. откр. -верх.закр.) и на оборот(низ закр.-верх.откр.) .И проверте уклоны (верх от полот.к стояку) (низ от стояка к полот.)
Извиняюсь Хотя чтоб продавить возд.пробку вам нужен объём воды,так что лучше с низу продавить возд. пробку
29.05.2009 в 19:40:32
#1209471
sirius1206
Открыл нижний кран, сверху через майевского писает.
Потом надо сделать наоборот?
Верхний кран открыть, нижний закрыть и через маевского спускать?
29.05.2009 в 20:15:57
#1209511
короче сделал только одно действие, как показано на последней фотке
Пока не понятно, но уже 5 минут как держит температуру, а вдруг заработал?
Отпишусь позЖа...
29.05.2009 в 23:51:31
#1209839
Всем спасибо за поддержку, кажись заработало !!!
30.05.2009 в 00:03:17
#1209862
на первойминиатюре свежая врезка нужно восстановить то что было до нее .данный пс установлен на ГВС . Как я понимаю это многоэтажка .вода просто идет по пути наименьшего сопротивления.т.е. Стояк горячий а ПС нет? Нужно заставить воду идти через ПС.